Hvac Ventilador só sopra no modo 'fan on' enquanto aquece

3

Nosso ventilador HVAC sopra apenas no modo "fan on" enquanto aquece. Em outras palavras, o ventilador não vai explodir no modo de aquecimento se for alterado para "fan auto". Ambos os modos ventilador ligado e ventilador funcionam durante o resfriamento. Veja a imagem abaixo, alguma idéia?

ATUALIZAÇÃO

Eu também esqueci que eu tive o ventilador substituído um ano atrás e agora estou me perguntando se a fiação do que poderia ser o culpado. Consulte este link para obter informações sobre os sopradores originais e novos.

    
por user1463809 30.10.2015 / 21:12

3 respostas

Normalmente, quando o ventilador é ajustado para "auto", se a unidade entrar no modo "aquecimento" o queimador se acende, então um dispositivo sensível ao calor envia um sinal para um relé que liga o ventilador. O ventilador empurra o ar aquecido para dentro do plenum e através dos dutos, mas também remove o calor da câmara de combustão; portanto, se o ventilador não for ligado ou falhar durante a operação, o queimador será desligado para evitar o superaquecimento. fogo, etc.

Se o seu ventilador não estiver ligado, pode ser um mau dispositivo de detecção de calor ou um mau relé (o motor do ventilador e a fonte de alimentação parecem bem, pois você afirma que funciona em outras circunstâncias).

Você não informou se o gravador continua a funcionar sem que o ventilador esteja funcionando; se este for o caso, você poderá ter um problema adicional se o seu sistema for projetado (como a maioria é) para desligar o gravador em caso de falha do ventilador.

    
30.10.2015 / 22:13

se o ventilador funciona apenas no modo automático, não importa qual marca. É o sensor de calor que diz ao soprador para ligar. Não é o revezamento do ventilador como alguém comentou acima. Se fosse o relé, não funcionaria em nenhuma posição, automática ou manual. Tanto o sensor de calor que controla o ventilador quanto o interruptor ligado no termostato que o controla manualmente, são ligados ao mesmo relé que liga o ventilador. Portanto, o seu problema é definitivamente o sensor de calor que liga a ventoinha quando a câmara de aquecimento do forno atinge a temperatura desejada. Também pode ser um fio solto em algum lugar, mas isso é muito, muito raro.

    
08.01.2019 / 09:18

Eu tive exatamente o mesmo problema no HVAC. 1. O forno sopra ar quente apenas no modo "VENTILADOR". 2. Quando o termômetro mecânico é comutado para "AUTO", eu podia ouvir o som do clique da unidade, no entanto, o ventilador não começa a soprar o ar quente.

Segundo o profissional, parece ser causado pelo sensor de calor / termostato defeituoso na unidade de forno. A parte em si custa cerca de US $ 150.

    
26.12.2015 / 20:23