usando dois fornos em uma tomada

4

Eu tenho dois fornos. Um é 20 amp a 240 V e o segundo é 30 amp a 240V. E eu tenho um gancho de tomada de 240 V e 50 A em um circuito. Isso seria suficiente para operar dois fornos sem superaquecer o fio e sobrecarregar o disjuntor?

Foi-me dito que o circuito 1 poderia lidar com dois aparelhos. Foi-me dito eletricidade 20 + 30 amp não é igual a 50 amp. Eles usam o cálculo da retirada de amperagem média para calcular o circuito poderia lidar com isso.

A minha pergunta seria que o circuito de 50 ampères e 240 V poderia lidar com esses dois fornos sem aquecer o fio ou soprar o circuito?

Estes fornos serão ligados ao mesmo tempo.

    
por Raymond 12.01.2016 / 17:48

3 respostas

NEC 220.55

The load for household electric ranges <...> individually rated in excess of 1.75 kW shall be permitted to be calculated in accordance with Table 220.55.

Baseado na nota # 3; já que uma faixa é classificada como 7,2 kW (30A x 240V) e a outra é 4,8 kW (20A x 240V), podemos simplesmente adicionar o kW nominal de ambos e multiplicá-lo pelo fator de demanda encontrado na Coluna B - você tem 2 aparelhos que estão entre 3,5 e 8,75 kW, então o fator de demanda aqui é 65%.

7,2 kW + 4,8 kW = 12 kW

12 kW x 65% = 7,8 kW ou 7800 W

7800 W / 240 = 32,5A

Por fim, como os circuitos do forno estão abaixo de 600V e cargas não contínuas, o seguinte código se aplica:

NEC 210.19 (A) (1) (b)

The minimum branch-circuit conductor size shall have an allowable ampacity not less than the maximum load to be served after the application of any adjustment or correction factors.

..., ou seja, seus condutores (fios) devem ser dimensionados para pelo menos 32,5A (eles já devem estar) e seu disjuntor deve ser dimensionado para os seus fios (o que é.)

Seu disjuntor 50A atual será suficiente para este aplicativo.

    
12.01.2016 / 19:06
O dimensionamento de circuitos de rama para aparelhos de cozinha pode ser complexo, e não pretendo ser um especialista nesta área. Depois de ler o NEC, não estava claro como os fatores de demanda funcionariam na sua situação. Depois de fazer um pouco de pesquisa, me deparei com este artigo do ECMAG que afirma:

...Derating is not permitted when one branch circuit supplies two ovens and no cooktop.

O que significa que você terá que simplesmente adicionar as cargas

20A * 240V = 4800W em 30A * 240V = 7200W em 4800W + 7200W = 12,000W em 12,000W / 240V = 50A

Portanto, você terá que dimensionar a proteção de sobrecorrente e os condutores para uma carga de 50 amperes.

    
12.01.2016 / 19:46
Derating não funciona para você, pois é baseado na teoria de que você quase nunca usa tudo ao mesmo tempo. No seu caso, todo o ponto de ter dois fornos é usar ambos de uma só vez. Então você precisa trazer honesto 50A de serviço para executar os dois fornos.

Lembre-se, os disjuntores protegem os fios. Eu me certificaria de que o disjuntor seja de 50A e que o fio esteja na bitola 6, remova a saída de 50A e instale uma saída de 30A e uma saída de 20A ao lado dele. Isso tornará impossível conectar mais de 50A de dispositivos.

Meu palpite é que o fio de bitola 6 não cabe em uma tomada de 20A e pode não caber em uma tomada de 30A também. Nesse caso, as duas saídas do pigtail (10-12 gauge para 20A e 8-10 gauge para 30A) juntam-se a elas com uma técnica de emenda classificada para 50 amps. Você pode querer usar uma caixa elétrica extra-profunda para isso.

Suponho que os elementos do aquecedor desses fornos irão ligar e desligar para manter a temperatura ajustada? O motivo que eu peço é que, se eles não rodarem e funcionarem com a máxima potência possível continuamente, por mais de 3 horas, é isso que o Código chama de carga "contínua" e você deve aumentar a capacidade atual em 20%. Nesse caso, ou se você quiser apenas projetá-lo, você pode instalar um disjuntor de 30A e uma saída de 30A no trecho de fio existente e puxar um segundo trecho de 10 gauge, conectá-lo a uma tomada de 20A e um disjuntor de 20A. O cobre é barato, puxar o fio é duro.

    
14.01.2016 / 08:52