3-way lustre mudar comportamento estranho

0

Eu tenho um lustre com lâmpadas incandescentes de 12x 100w e controlado por 2 dimmers de 3 vias. Eu substituiria as lâmpadas por LEDs e não achava que os dimmers fossem classificados para LEDs, então decidi substituir os dimmers por interruptores normais de 3 vias. Os interruptores estão próximos um do outro, então eu verifiquei que sabia o que estava acontecendo com o verificador de continuidade no meu multímetro. Com a energia desligada, consegui encontrar os dois fios que corriam diretamente de um switch para o outro, e tive a certeza de instalá-los no mesmo local em cada switch, e depois, claro, com o hot no terminal restante de um switch. interruptor, ea carga no terminal restante do outro switch.

Agora, tudo basicamente parece que está funcionando ... mas todas as vezes que eu ligo o lustre (não consigo encontrar um padrão, e parece estar com ambos os interruptores), as luzes só se acendem muito vagamente (lembre-se, estes não são dimmers). Se eu enganar com os interruptores (ligar / desligar algumas vezes), então as luzes se acendem novamente.

Alguma ideia? Eu pensei que poderia ter sido muita carga para os interruptores (eles são Leviton Preferred), então eu tirei algumas das luzes do candelabro, mas ainda faz a mesma coisa.

Alguma opinião?

Atualização: Ok, antes de testar cada switch separadamente, notei que há realmente um Y de um dos fios do viajante em ambos os switches (o mesmo). Depois de invadir meu cérebro, eu realmente encontrei um interruptor THIRD que está ligado a esta luz (esta é uma casa nova, desculpe!)! Então eu acho que isso é uma configuração de 4 vias? Eu também encontrei pequenos rótulos nos fios - vou escrevê-los abaixo como:

'Etiqueta': função

Mudar perto da porta: '5': quente / carga '3': viajante A '4' e '6': Viajante B

Mudar perto das escadas: '1': quente / carga '3': viajante A '2' e '4': Viajante B

Mudar perto da cozinha: '5', '6', e um fio amarelo sem etiqueta (aqueles com etiquetas são todos laranja) - Eu não sei o que estes são função como.

Eu tentei encurtar os 3 fios da 'cozinha' juntos (já que eu nem quero esse interruptor), mas isso fez os outros 2 se comportarem de maneira estranha (na maioria das posições dos dois interruptores as luzes estavam acesas, mas no mesmo modo 'dim' que eu estava originalmente perguntando sobre). Eu também tentei deixar os 3 'cozinhas' desconectados completamente, mas nessa configuração a luz não liga com os outros dois interruptores.

Então eu tentei (com os fios 'cozinha' desligados) apenas configurando-o como um interruptor normal de 3 vias (isto é, desconectado '6' de 'interruptor de porta' e '2' de 'interruptor de escada'). me deixando com:

Mudar perto da porta: '5': hot / load (eu acho? Isso é o que eu estava assumindo antes do fiasco de 4-way ... '5' perto de 'switch de cozinha' quando desconectado mostra corrente também, então parece que isso é razoável) '3': viajante A '4': Viajante B

Mudar perto das escadas: '1': hot / load (eu acho?) '3': viajante A '4': Viajante B

No entanto, neste caso, com o detector de tensão AC, todos os 6 fios lêem "corrente contínua", mas a luz não liga em nenhuma configuração dos dois interruptores.

Alguma sugestão para os próximos passos?

---------- Atualização 2

Vocês não vão acreditar nisso ... Eu fui caçar em torno da casa para a outra extremidade dos fios '1' e '2' e encontrei outro interruptor para esta luz em pânico. (Então o que é isso, um 5-way switch ??). Vamos chamar isso de 'lá em cima'.

Porta: '5' '3' '4' e '6'

Escadas: '1' '3' '2' e '4'

Cozinha: '5' '6' amarelo

No andar de cima: '1' '2' vermelho

Então, cada fio faz o seguinte: '1' = escadas para o andar de cima '2' = também escadas para o andar de cima '3' = escadas para porta '4' = também escadas para porta '5' = cozinha para porta '6' = também cozinha à porta amarelo = (talvez à luz?) vermelho = (Eu acho 'quente'?)

Estou sem tempo para esta noite, mas acho que vou conseguir energia de outro circuito na 'cozinha' e tentar acender a luz conectando-a ao fio amarelo.

    
por David Doria 28.01.2019 / 02:56

0 respostas