Não. O NEC exige uma separação distinta de fiação de baixa tensão e fiação de alta tensão, de modo que você não pode ter qualquer parte dos fios de baixa tensão ou do próprio transformador dentro do painel elétrico.
National Electrical Code 2014
725.136(A) General. Cables and conductors of Class 2 and Class 3 circuits shall not be placed in any cable, cable tray, compartment, enclosure, manhole, outlet box, device box, raceway, or similar fitting with conductors of electric light, power, Class 1, non-power-limited fire alarm circuits, and medium power network-powered broadband communications circuits unless permitted by 725.136(B) through (I).
Se for um transformador de campainha apropriado, ele incluirá recursos de segurança internamente para protegê-lo das condições de sobrecorrente e superaquecimento, e incluirá um encaixe no lado primário (voltagem da casa) que permite que ele seja instalado adequadamente em um nocaute. em uma caixa elétrica AC. É permitido usar um nocaute no próprio painel elétrico para esse fim, desde que o transformador e toda a fiação de baixa tensão estejam fora da caixa elétrica ou do painel.