A falha de PRV (ou regulador de pressão) deve ser um evento raro.
Um problema com a pré-pressurização do tanque com base na pressão de entrada é que ele não aceitará praticamente nenhuma água até que você alcance essa pressão, de modo que parece uma idéia ruim. Se a pressão de entrada será tão acima da pressão funcional que irá estourar a bexiga do tanque de expansão dependerá das pressões em questão e do tanque. Eu suponho que a abordagem a ser tomada seria descobrir até que ponto pré-pressurizar isso para evitar o estouro no caso de falha do regulador, mas isso não é realmente coberto nas instruções de instalação habituais.
Se houver uma grande diferença nas pressões, você pode querer uma válvula de alívio no lado de baixa pressão. Isto dependerá, naturalmente, da pressão do seu sistema local e da sua redução.
Respondendo a um comentário de 90/65 psi - isso provavelmente está bem dentro da capacidade dos tanques de expansão normal. Espera-se que um tanque de poço típico circule em uma faixa de 20 psi, mas o volume real na bexiga muda (20/40 PSI contém mais água do que 40-60 ou 50-70 com pressão de pré-carga correta). pressão acima de 100PSI, você deve estar bem pré-pressurizando a 63 PSI (ou 2 PSI abaixo do que você realmente definiu) e não estourar a bexiga (pode trabalhar a 20/40, então a 63 pode segurar água suficiente para ir 126, mesmo que seja um caso de uso atípico; portanto, 95 deve ser bom.)
Uma válvula de alívio de 100 PSI ainda seria um movimento inteligente (ou seja, não torne o T & P no tanque de água quente o único alívio no sistema) para proteger contra uma pressão de entrada e falha no regulador mais altas do que o esperado. ser moderadamente paranóico (eu fico assim no design de sistemas, pelo menos onde não custa muito).