Que tamanho de fio para 20 ampères 220V 80 '

1

Estou operando uma linha elétrica para uma unidade de ar condicionado a 220, chamada de disjuntor de 20 amperes a cerca de 15 'de profundidade, e o restante, em conduíte de 80' total. Minha pergunta é qual tamanho de fio devo usar? Obrigado antecipadamente

    
por Ronald Fisher 26.06.2018 / 04:17

3 respostas

Por que não podemos responder com precisão a essa pergunta

Para que alguém lhe dê uma resposta precisa a uma pergunta como a sua, precisamos saber pelo menos três coisas e talvez uma quarta.

Comprimento ou a corrida - você tem

Correr amperagem de carga - você não tem

Tipo de condutor (cobre ou alumínio) - estamos assumindo cobre

Temperatura ambiente - podemos voltar a este.

Só porque o AC que você está instalando exige um disjuntor de 20A não significa que ele precisa de 20A inteiros. 20A disjuntor é o dispositivo de proteção de sobrecorrente que desarma quando o circuito está em perigo de ser danificado por uma trava curta do compressor ou por algum outro que esteja errado. Não indica a amperagem de operação da unidade.

Em algum lugar da unidade há uma placa de identificação e ela deve ter o FLA (amperagem de carga total) ou apenas uma amperagem ou até mesmo uma classificação HP.

E se eu não conseguir encontrar a classificação da placa de identificação?

Então, ao invés de apenas pegar um WAG (adivinhação). Nós pegamos um SWAG (cientificamente intimidador) e executamos um cálculo baseado no tamanho do disjuntor, mas todas as garantias saem pela janela.

Este gráfico é parte de um livro de receitas que eu dei ao campo para que eles pudessem fazer uma referência rápida no campo sem precisar executar um cálculo.

Então você pode ver que, se temos uma CA funcionando em um disjuntor de 20 A e com uma queda de tensão de 3%, podemos operar um alimentador de 166 'com um condutor de cobre número 10. Lembre-se da quarta coisa que você precisava? Este gráfico foi desenvolvido usando 75 graus C. Desde que você está executando conduto em um ambiente exposto, precisamos saber o clima em que vive, sua exposição à bússola e como você pretende montar o seu canal (distância da parede).

Então podemos executar o # 12? - Não sabe de informações insuficientes.

Podemos executar o # 10? - Provavelmente seguro e como é apenas a metade da distância permitida, a melhor opção do SWAG.

Podemos executar o # 8? - Super seguro, dependendo de quanto você está disposto a gastar.

Gostaria de receber uma resposta mais precisa? Precisamos obter mais informações.

Boa sorte

    
26.06.2018 / 16:00

# 10 fio, não pelas razões que você pensa

A maioria das unidades de A / C em casa é projetada na expectativa de que a fiação para o bloco seja # 10. Fiação # 10 significa que você não terá que fazer este trabalho novamente.

Você deve seguir as instruções de instalação, mas você pode fazer o upsize do fio, mesmo que as instruções não digam que você pode.

Isso também discutirá o estudo de engenharia que outras pessoas querem fazer.

Com cálculos de queda de tensão ... pense

A maioria dos cálculos de queda de tensão é feita de forma descuidada, em duas suposições:

  • que o circuito estará funcionando em plena capacidade de braker
  • que qualquer queda de tensão acima de 3% é fatal

Nenhum destes é verdade. Por mais que eu possa imaginar, a coisa de 3% foi feita por fornecedores de fios e cabos para vender fios mais grossos. A NEC nunca menciona isso. Certamente as máquinas podem lidar com mais queda, logo de cara as pessoas falam sobre "110 / 220V" quando a energia tem sido 120 / 240V desde a Segunda Guerra Mundial, bem, isso é 8,3% de queda de tensão e ninguém diz vaia sobre isso. No que diz respeito a executar a ampacidade total, isso não funciona - o disjuntor irá desarmar. Você é obrigado a reduzir a capacidade do circuito em 20% para cargas contínuas.

Então, se só formos permitidos 16A em um circuito de 20A, por que estamos conectando 20A aos cálculos de queda de tensão? Na verdade, até isso está errado. Você deve estar conectando o fluxo atual esperado de cargas reais. Consciente da tolerância da carga para quedas de tensão.

Leve o cara correndo a potência de 600 'para um poste de luz no final de sua unidade. Cálculo convencional é # 2 cobre ou 2/0 alumínio "coz da distância". Não. O seu poste de luz LED desenha 0,1 amps, e esse valor deve ser usado nos cálculos de queda de tensão. E a porcentagem tolerável não deve ser de 3%, mas deve ser baseada no fato de que os LEDs de multivoltagem podem funcionar em qualquer lugar na faixa de 100-264V. Na verdade, corra os números e ele poderia facilmente colocar um post light a cada 15 'e alimentar tudo com uma corrida # 14 ... sem se preocupar em chutar a voltagem para 240V , que também é uma opção.

    
26.06.2018 / 18:03

O que você precisa é de uma calculadora de tamanho de fio. Nos EUA, isso seria compatível com NEC. Aqui está um link

Existem várias coisas para definir e você deve considerar que sua carga tem um motor (compressor para CA). Ainda assim, se você pedir um disjuntor de 20 ampères, então suponho que você pode assumir que ele cobre isso, mas você pode determinar o consumo atual em vez de depender disso (veja a calculadora). Para estar seguro, eu provavelmente subiria um medidor de fio. Então, a partir dessa calculadora eu recebo 12awg para 20amps e cobre. Eu usaria 10awg. Por causa do 15 'do subsolo parece que você não pode usar nm / b O Romex (NM-B) pode passar pelo conduíte? . Um 10awg deve caber na maioria dos disjuntores de 20 ampères. Então, se você pegar um fio molhado / seco de 90 graus (THHN e similares), você deve estar bem.

apenas um aviso Não sou eletricista. Talvez um comentário ao meu post para confirmar o que eu digo.

BTW: um aplicativo para o telefone que eu realmente gosto é eletricista móvel . Eu prefiro usar sua calculadora de tamanho de fio NEC, pois tem um fator de potência para motores, tipo de fio e você pode inserir energia em vez de amperagem

    
26.06.2018 / 16:31