O que exatamente significa 'Máximo de 8 No. 12 AWG Branch Circuit Conductors'?

4

Estou instalando uma iluminação embutida, as luzes são IC e o local úmido está classificado, se isso ajudar.

As placas nas caixas de junção conectadas às latas dizem 'Mamixum de 8 condutores de circuito ramificado No. 12 AWG classificados para pelo menos 90 graus C permitidos na caixa de junção, 4 pol e 4 out'. Em uma caixa eu tenho uma linha entrando (quente, neutra e aterrada), e duas saindo (quente, neutra, aterrada cada) além dos 4 16 (?) Fios já instalados na lata (dois terra, um quente, um neutro).

A minha pergunta é: '8 condutores' incluem os fios terra e os cabos já conectados da lata? E como posso ajustar o uso de calibre 14 em vez de 12?

    
por DrewJordan 29.12.2015 / 22:22

1 resposta

Isso é chamado de preenchimento de caixa. Você só precisa contar 1 dos fios de aterramento na caixa. NEC 314.16.B.5. Com essa informação você deu: Apenas 7 fios contados. A tabela 314.16.A tem muitos exemplos de fios 12AWG com 8, todos eles permitem 9 com fio 14AWG. que dá espaço suficiente para mais 1 14-2 com o solo além do que você precisava.

    
30.12.2015 / 00:10