Uso de um disjuntor de 20 ampères e de um cabo 12/2 para um circuito contendo receptaculos duplex de 15 ampères [duplicata]

0

Qual é a razão por trás de usar um disjuntor de 20 ampères com cabo 12/2 para um circuito que contém apenas receptáculos duplex de 15 ampères? Eu entendo a lógica por trás usando 12/2 de cabo em vez de 14/2 de cabo, mas não entendo a razão por trás de usar o disjuntor de 20 ampères em vez de um disjuntor de 15 ampères. Sem entender a lógica, eu diria que seria prudente:

  1. Substitua o disjuntor de 20 ampères por um disjuntor de 15 ampères.
  2. Substitua os receptáculos duplex de 15 ampères por receptáculos duplex de 20 ampères.

Referências ao Código Elétrico Nacional seriam apreciadas.

    
por Ryan Prechel 02.08.2018 / 22:24

2 respostas

Esta questão é respondida muito bem aqui com referências às seções pertinentes do NEC: Está usando 15 componentes de amp em um 20 disjuntor de amp contra código?

Em suma, não há problema em usar receptáculos e switches classificados para 15 amperes em um circuito ramificado de 20 ampères, com algumas exceções.

    
04.08.2018 / 01:48

Sim, esta pergunta foi respondida muitas vezes, em resumo, desde que haja pelo menos 2 tomadas em um circuito de 20 ampères 2 de 15 ou 1 saída duplex é legal usar um disjuntor de 20 ampères com fio AWG nº 12 .

    
04.08.2018 / 02:09