O Gfci fornece uma doca que continua a tropeçar e não pode ser redefinida apenas como substituída

0

Eu tenho me educado sobre gfci embora eu seja um diy'er. Meu gfci tem meu dock conectado a ele. Cerca de uma vez por ano ele tropeça e não pode ser redefinido apenas substituído. Todas as tomadas no banco dos réus são à prova de intempéries. Eu estou tentando descobrir se eu preciso religar o dock ou se o fornecimento para o gfci pode causar o trip. Esta é uma questão crítica que preciso resolver, pois entendo as implicações da natação perto da doca se eletrificada. Mais uma vez, estou preocupado que, se eu substituir a fiação da estação eo fornecimento para o gfci estiver causando o desarme, então eu preciso substituir o lado da oferta, não é uma tarefa fácil.

    
por Troy Sullivan 27.06.2015 / 14:00

1 resposta

Descobri que as GFIs instaladas ao ar livre não duram quase tanto quanto em ambientes fechados. Seu problema é provavelmente a proximidade constante da água.

Minha sugestão é instalar o GFI em um ponto no circuito dentro da casa, ou até mesmo instalar um disjuntor GFI.

    
27.06.2015 / 14:09