Uma tomada de 240vac (2 pólos) é um “receptáculo monofásico”?

1

Acabei de ler sobre a NEC 2017, seção 625.54: " Proteção contra interruptor de circuito de falha de aterramento para pessoal. Todos os receptáculos monofásicos instalados para a conexão de carga de veículos elétricos com tensão de 150 volts até o solo ou menos deverão ter proteção contra interrupção de circuito de falha de aterramento para o pessoal. "

Isso parece redundante, já que todos os EVSE (equipamentos de fornecimento de veículos elétricos) têm GFCI embutido na unidade. Eu queria saber se isso se refere apenas à saída do tipo 120v (quente-neutro). Eu tenho um disjuntor 40A regular (2 pólos) para a minha saída, mas, se eu ler isso direito, eu preciso atualizar para um disjuntor de 40A GFCI? $ 100, ai!

O receptáculo monofásico de 120v (quente-neutro) e 240v (quente-quente)?

Obrigado

    
por Rodo 09.09.2018 / 20:04

5 respostas

Se você conectar a unidade EVSE, estará coberto porque a unidade tem GFCI embutido e você nunca tem um receptáculo desprotegido aberto.

Presumivelmente, você está falando sobre um aplicativo residencial nos EUA, já que você parece estar fazendo isso sozinho e está fazendo referência ao N.E.C 2017.

Isso se aplica se a sua fonte de 240V é monofásica ou trifásica (caso em que provavelmente será de 208V).

Como curiosidade, vale a pena mencionar que se você está lidando com um serviço de 3 fases típico de instalações comerciais (digamos que você está fazendo isso em um escritório comercial alugado ou em um espaço de loja em vez de em casa), então o serviço é provavelmente trifásico com neutro, em cujo caso suas saídas serão 120V ou 208V (há 120V de potencial de qualquer uma das fases para o neutro e 208V de qualquer fase para outra fase).

Em uma situação residencial , você é servido por uma única fase (das três linhas de distribuição da fase), que é reduzida para 240V no transformador fora de sua casa. Isso é dividido, no transformador, por um centro de toque neutro em um par de pernas de 120V. Isso significa que você obtém 120V de um dos pólos para o neutro e 240V de um pólo para outro. Mas de qualquer forma ainda é apenas uma fase.

Barra lateral ...

Os pólos do seu transformador residencial estão 180 graus desfasados um do outro, porque as ondas senoidais da corrente alternada são deslocadas 180 graus umas das outras. Eu acredito que esta é uma das fontes de confusão ocasional, e isso mais o fato de que ambos os circuitos derivam de uma fase é uma das razões que algumas pessoas se referem às pernas de 120V como "pernas de fase", e é por isso que algumas pessoas parecem perceber "fase perna" um pouco diferente do que outras pessoas. A conclusão é que toda essa configuração é um circuito derivado de apenas uma fase do transformador trifásico mais próximo que o conecta às linhas de transmissão de energia de longo curso que servem a você. Assim, todo o circuito de 240V que alimenta sua casa, e ambas as pernas de 120V desse circuito, são todas uma fase. E, no entanto, as duas pernas de 120V estão fora de fase umas das outras.

Resumo

Mas novamente; Se você estiver conectando a unidade EVSE (Electric Vehicle Supply Equipment) a uma fonte de alimentação aprovada e conectá-la a ele, estará coberto pelo GFCI incorporado à unidade, pois não possui um receptáculo exposto e desprotegido.

Se você alimentar a energia de um receptáculo no qual você conectará o EVSE, provavelmente precisará usar um disjuntor GFCI porque criou uma situação em que pode haver um receptáculo aberto em uma área que requer proteção de GFCI.

    
10.09.2018 / 10:51

No universo residencial norte-americano, todo o serviço de 240V não é monofásico, é split-phase . Eu diria que não é o mesmo que monofásico.

Independentemente disso, isso claramente se aplica apenas a receptáculos . Hardwire a unidade. Badabing!

    
10.09.2018 / 02:12

resposta curta, sim, com apenas dois pólos, você só pode ter uma fase. O 240VAC é originado de uma única fonte de enrolamento do transformador.

    
09.09.2018 / 22:48

Há uma questão sutil em jogo aqui, o termo " para o pessoal ." O equipamento pode dizer que tem "proteção contra falha de aterramento", mas aqui nos EUA, o termo "para pessoal" requer um tipo específico, conhecido como "Proteção de Falta à Terra Classe A", também conhecido como "Circuito de Falha de Aterramento". Interruptor "(GFCI). Esses são termos ESPECIFICAMENTE DEFINIDOS para um dispositivo que trafega a 5mA de corrente (não menos que 4mA, não mais que 6mA). O termo "Ground Fault Protection" é mais genérico. Pode ser inclusive um GFCI, mas também pode ser o que é oficialmente chamado de GFP ou GFPE para " G rodada F ault P de rotação (de E quipment) e pode desarmar em 30mA, 100mA ou até mais de 25% da classificação do circuito! Qualquer coisa superior a 6mA NÃO se qualifica neste país. 30mA no entanto se qualificam em outras partes do mundo, então você deve ter cuidado porque alguns fornecedores no exterior permitem que você ACREDITE que está tudo bem, e descobre que não foi quando um inspetor marcou sua instalação.

Portanto, se o seu carregador ESPECIFICAMENTE usa o termo "GFCI" , ou "Falha de Classe A" não apenas "Ground Fault", então você está pronto para ir, sem necessidade de colocá-lo à frente o carregador também.

    
11.09.2018 / 01:30

Em ambos os sistemas de fase 1 e 3, todos os disjuntores de pólo único e de dois pólos são chamados de fase única . A única vez que não seria uma fase é fornecida por um disjuntor de 3 pólos. Além disso, algumas pessoas confundirão ainda mais a questão chamando-a de fase 2 porque um disjuntor de pólo duplo está usando 2 das 3 fases de um sistema de 3 fases, mas não é uma nomenclatura apropriada. Na verdade, a fase 2 é um sistema próprio, distinto da fase 1 e 3.

No NEC atual de 2017, a redação para 625.54 está sofrendo, pois não levou em conta a sutil ambigüidade da nomenclatura elétrica e é por isso que uma revisão para o NEC 2020 foi adotada e lê atualmente como "Todos os receptáculos instalados para a conexão de veículos elétricos ... "As formulações para 150V para terra e monofásica foram removidas.

Agora, a seção de código também especifica receptáculos. Assim, um carregador de fio direto não se aplicaria à proteção do GFCI.

Alguma teoria: Uma fase é considerada como um ciclo completo através da bobina. A bobina é o enrolamento de cobre em torno do núcleo de ferro do lado primário e secundário do transformador. Para a fase única comum "split" residencial dos EUA, do começo ao fim da bobina secundária será de 240 volts. Lembre-se de que a tensão está oscilando para frente e para trás e isso pode ser representado matematicamente como uma forma de onda. Assim, uma onda tem um pico positivo e um vale negativo. Centramos a torneira da onda (a parte mais calma da onda onde a voltagem é 0) e chamamos isso de condutor neutro / aterrado. Agora, como a onda é uma função do tempo, usamos a raiz quadrada média para encontrar a média da tensão pico a pico, que é de 120 volts.

Em um sistema WYE de 3 fases, ainda usamos 1 fase, mas agora temos 3 e todos compartilham um neutro. A matemática funciona de forma um pouco diferente (isto é, 120 ° entre cada uma das três fases em vez da diferença de fase de 180 °) que fornece 208V fase a fase e 120V a terra, mas praticamente o mesmo princípio.

    
24.09.2018 / 14:34