Devo deixar as tampas de saída ligadas ou desligadas para o inspetor elétrico?

7

Eu tenho uma inspeção elétrica marcada para 4 circuitos que adicionei à minha garagem. Eu fiz o trabalho sozinho e minha cidade usa o NEC mais atual. Toda a fiação está funcionando em muros abertos na minha garagem.

Eu programei a inspeção logo após energizar e testar todos os circuitos, e isso vai demorar alguns dias antes da inspeção. Vou usar os circuitos antes que ele chegue e prefiro prender as tampas de saída.

Preciso remover as tampas antes que o inspetor chegue?

    
por ench 12.01.2016 / 18:43

1 resposta

Em muitas jurisdições, há uma inspeção preliminar separada e, em seguida, uma inspeção final.

O desbaste geralmente é feito com a fiação no local e antes de instalar o drywall, a menos que o novo cabeamento tenha sido colocado no lugar. Os fios são expostos em caixas e nenhum dispositivo é instalado nas caixas.

A inspeção final é geralmente feita com todos os dispositivos e acessórios no lugar, e abrange.

Mas a prática local varia, então sua melhor opção é perguntar ao departamento de construção. Eles geralmente ficam felizes em avisar, supondo que o seu local permita DIY.

    
12.01.2016 / 18:52