Você poderia usar empilhadores a cabo, eu acho:
Eu gostaria de passar cabo não metálico (Romex) ao longo dos lados das vigas de piso no meu sótão. Código (NEC 300.4 (D)) diz que os fios precisam ser 1,25 "a partir da parte superior ou inferior do membro de enquadramento. Com minhas vigas 2x4, isso me pega um cabo em um rosto. Quais são as minhas opções para executar mais de um cabo de lado (ou seja, proteger o cabo porque não posso manter o requisito de 1,25 ")? Código menciona chapas de aço, mangas, "ou equivalente", mas eu não sei o que eu deveria procurar. O cabo AC não parece fornecer a proteção adequada exigida pelo Código (correto?). Existem exceções para sótãos? Eu vou encher o sótão (eventualmente) com cerca de 16-18 "de isolamento queimado, e não haverá decks onde eu estou usando meus cabos.
Você poderia usar empilhadores a cabo, eu acho:
Tags wiring electrical attic