Eu não sei por que isso apareceu perto do topo do aplicativo StackExchange no meu iPhone, eu não sabia que era tão antigo e com certeza você resolveu o problema, mas desde que tive o trabalho de procurá-lo no computador, eu vou pesar.
Escolher o tamanho apropriado do fio é, naturalmente, sobre amperagem, não voltagem.
O Tester101 está completamente certo sobre os condutores 4/0 lidando com 220 amps, e também sobre a necessidade de verificar a placa de identificação na cama de bronzeamento, onde deve listar os requisitos elétricos (ou procurar o modelo no manual de serviço ou na web ).
Mas 240 amps é o serviço suficientemente grande para toda a sua casa (provavelmente). Você obviamente quis dizer 240 volts, não 240 amps.
Você está obviamente instalando um circuito dedicado para a cama de bronzeamento.
As camas de bronzeamento que estou procurando online estão em todo o mapa em termos de requisitos de energia. Não vejo nenhuma especificação menor que um circuito de 20A ou superior a um circuito de 70A, portanto o tamanho do fio estaria de acordo com esta tabela:
20 amps 12 gauge copper
30 amps 10 gauge copper
40 amps 8 gauge copper
60 amps 6 gauge copper
70 amps 4 gauge copper
Aqui está um exemplo dos requisitos de receptáculo para vários modelos de cama de bronzeamento "Phoenix Sun", com os cabos que requerem uma conexão permanentemente conectada à caixa na parede (nenhum plugue removível). Naturalmente, cada um deles requer o disjuntor nominal equivalente no painel de serviço. Eu apenas peguei isso aleatoriamente - eu não sei se eu já vi uma cama de bronzeamento da Phoenix Sun:
Tanning Bed Voltage Outlet
3000XP 220VAC, 20A NEMA 6-20R
4000XP 235VAC, 20A NEMA 6-20R
4000XP 1F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
4000XP 2F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 1F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 2F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
6000VHR 235VAC, 30A NEMA 6-30R
6000VHR 1F 235VAC, 40A Hardwire
6000VHR 2F 235VAC, 40A Hardwire
8000STS 235VAC, 60A Hardwire
9000STS 235VAC, 70A Hardwire
9000STSXL 235VAC, 70A Hardwire