Que tamanho de fio eu preciso para executar o disjuntor de 220 volts para uma cama de bronzeamento artificial [fechada]

0

Qual tamanho de fio eu preciso para operar um disjuntor de 220 volts? Eu preciso de cerca de 50 pés, mas não tenho certeza qual fio de tamanho eu preciso executá-lo. Eu sei que é um disjuntor de 220 volts.

    
por Diane 19.04.2016 / 17:29

2 respostas

Assumindo que todos os terminais sejam classificados para 75 ° C, os condutores 4/0 devem suportar 220 amperes @ 240 volts.

Se a cama de bronzeamento na verdade não puxar 220 amperes (o que eu tenho certeza que não faz). Você deve verificar as instruções de instalação da placa de identificação ou do fabricante para determinar os requisitos elétricos atuais.

    
19.04.2016 / 18:14

Eu não sei por que isso apareceu perto do topo do aplicativo StackExchange no meu iPhone, eu não sabia que era tão antigo e com certeza você resolveu o problema, mas desde que tive o trabalho de procurá-lo no computador, eu vou pesar.

Escolher o tamanho apropriado do fio é, naturalmente, sobre amperagem, não voltagem.

O Tester101 está completamente certo sobre os condutores 4/0 lidando com 220 amps, e também sobre a necessidade de verificar a placa de identificação na cama de bronzeamento, onde deve listar os requisitos elétricos (ou procurar o modelo no manual de serviço ou na web ).

Mas 240 amps é o serviço suficientemente grande para toda a sua casa (provavelmente). Você obviamente quis dizer 240 volts, não 240 amps.

Você está obviamente instalando um circuito dedicado para a cama de bronzeamento.

As camas de bronzeamento que estou procurando online estão em todo o mapa em termos de requisitos de energia. Não vejo nenhuma especificação menor que um circuito de 20A ou superior a um circuito de 70A, portanto o tamanho do fio estaria de acordo com esta tabela:

20 amps   12 gauge copper
30 amps   10 gauge copper
40 amps    8 gauge copper
60 amps    6 gauge copper
70 amps    4 gauge copper

Aqui está um exemplo dos requisitos de receptáculo para vários modelos de cama de bronzeamento "Phoenix Sun", com os cabos que requerem uma conexão permanentemente conectada à caixa na parede (nenhum plugue removível). Naturalmente, cada um deles requer o disjuntor nominal equivalente no painel de serviço. Eu apenas peguei isso aleatoriamente - eu não sei se eu já vi uma cama de bronzeamento da Phoenix Sun:

Tanning Bed Voltage Outlet

3000XP 220VAC, 20A NEMA 6-20R
4000XP 235VAC, 20A NEMA 6-20R
4000XP 1F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
4000XP 2F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 1F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
5000XP 2F 235VAC, 30A NEMA 6-30R
6000VHR 235VAC, 30A NEMA 6-30R
6000VHR 1F 235VAC, 40A Hardwire
6000VHR 2F 235VAC, 40A Hardwire
8000STS 235VAC, 60A Hardwire
9000STS 235VAC, 70A Hardwire
9000STSXL 235VAC, 70A Hardwire
    