luminária de teto LED é super dim - por quê?

0

Estou perplexo. Eu comprei um interruptor de ocupação Lutron Maestro MS-OPS2 e uma luminária de LED para um armário quando a lâmpada do velho aparelho queimou. Tudo funcionou bem por alguns dias e, em seguida, a luz seria super fraca quando se acendia:

Eu pensei que a luz tinha queimado, então eu comprei um aparelho LED regulável diferente e liguei, mas fez a mesma coisa. Eu assumi que o interruptor tinha morrido, então eu comprei um novo switch e o instalei, mas a mesma coisa aconteceu. Eu substituí a luz por um acessório diferente e o interruptor de movimento com um interruptor de luz antigo regular. A mesma coisa aconteceu:

Eu removi o switch da equação completamente e liguei o aparelho diretamente ao romex não comutado - mesmo resultado. Meu multímetro está lendo 120 volts entre o quente e o terra, e eu fiz e desativei as conexões das porcas de arame algumas vezes. O que estou perdendo aqui? Por melhor que eu possa dizer, as únicas outras coisas neste circuito são uma tomada sem nada conectado, uma luz de vaidade e o ventilador no banheiro - todos parecem funcionar bem. Eu sinto que estou enlouquecendo.

    
por Matthew Warren 31.12.2017 / 00:35

0 respostas