Trazer energia para uma garagem de desconexão recém-construída

2

Estamos nos estágios de planejamento para uma garagem / loja de 40 x 40 que estou construindo e preciso saber o que será necessário em Everett, WA 98204 para levar energia ao prédio.

  • Em primeiro lugar, precisarei usar um soldador de arco de alta potência que atualmente esteja passando por um disjuntor bipolar de 40A, de modo que se eu precisar colocá-lo em sua configuração mais alta, eu não teria problemas com o disjuntor estalando ao fazer soldas longas.
  • A nova loja também terá um forno duplo que você normalmente encontra em uma cozinha que usamos para peças de revestimento em pó.
  • Além disso, eu quero poder extra disponível, então se o forno estiver ligado, alguém estiver soldando, e outra pessoa ligar a loja vac e todas as luzes, eu não estou quebrando.
  • Eu também planejo adicionar equipamentos de oficina maiores com o passar do tempo, como máquinas CNC, torno mecânico e laminador (com certeza, isso não exigirá 3 fases).

Eu li outros artigos que dizem empate no disjuntor da casa, que é apenas um painel de 200A. Eu adicionei todos os disjuntores existentes como estão, que chegam a mais de 200 amperes. Mas eu realmente não sei quanta energia seria realmente tirada em cada circuito se tudo na casa fosse ligado, aparelho e calor (todas as luzes já são LED para economizar energia, e aquecedores são todos de 220v em cada quarto) .

Por exemplo, as luzes da cozinha são apenas um punhado de lâmpadas LED e tomadas sem energia real sendo extraídas, mas tem um disjuntor de 20A. O mesmo vale para quase todos os circuitos desse painel. Então provavelmente tenho certeza de que posso executar um sub-painel.

Mas digamos que há 4 colegas de quarto na casa executando cada aparelho, mais 3 pessoas na loja fazendo o mesmo. Não sei se isso equivaleria a mais de 200 amperes. Mas a última coisa que quero fazer é arriscar.

Então, minhas perguntas são:

  • Posso passar o medidor do meu medidor do lado de fora da casa, em vez do painel da casa existente, e instalar outro painel 150-200A a 60 'de distância na minha loja?
  • Eu gostaria de poder, com o tempo, adicionar um monte de equipamentos para oficinas mecânicas, como máquinas CNC, torno, laminadores e etc, sem precisar fazer todos os novos serviços elétricos para a loja novamente, 2-3 anos depois. O que devo fazer para não ter problemas futuros?
  • Conduzirá o trabalho do medidor ao invés do painel da casa? Em caso afirmativo, qual o tamanho da conduta e do cabo para o novo painel da loja?
por viragocafe 13.02.2018 / 04:56

2 respostas

Primeiro. Da próxima vez que você estiver soldando e fazendo um disjuntor, coloque a ferramenta para baixo, vá embora e não use a ferramenta novamente até ter corrigido o defeito de fiação (ou seja, fio muito pequeno para a ferramenta e um disjuntor correto para proteger esse fio).

Fale com sua empresa de energia sobre o upload desse medidor

Normalmente eu diria "de jeito nenhum", porque o próprio medidor e o serviço lateral (a linha do pólo / subsolo do transformador) também precisariam ter a capacidade, e normalmente não.

No entanto, o seu parece uma casa totalmente elétrica. Eu vi casas totalmente elétricas provisionadas para 400A. Então, é possível que a empresa de energia já tenha deixado cair um ajuste lateral de serviço para 400A. Nesse caso, sim, você poderia alimentar um segundo disjuntor principal de 200 A próximo ao medidor e fazer com que ele alimentasse a garagem.

Caso contrário, você precisará atualizar o serviço e, dependendo dos custos, pode ser melhor obter um drop / meter separado.

Isto é completamente determinado pela companhia de energia e sua situação peculiar em seu bloco, não podemos aconselhá-lo a não ser falar com eles.

Dado um projeto desse escopo e impacto na segurança, é preciso dizer que você deve se comunicar com a empresa de energia elétrica e também deve obter autorizações com seu AHJ local e fazer a inspeção fraudulenta. Geralmente os AHJs estão bem com as pessoas que fazem o seu próprio trabalho, desde que não sejam um senhorio (caso em que não) ou trabalhem comercialmente (nesse caso talvez). Fazer isso "cigano" está fora de questão.

Você precisa saber mais sobre exatamente quais são suas cargas

Parece que você tem apenas uma compreensão grosseira das cargas elétricas em sua casa. É hora de você fazer uma pesquisa adequada.

Você está procurando watts ou VA e precisa eventualmente transformá-los em amps dividindo por volts . Por exemplo, um aquecedor de 2000W que funciona em 240V é - alguém, alguém, Bueller? 8,3333 amps a 240V.

Para um aquecedor resistivo, Watts e VA são idênticos. Para a maioria dos outros, VA é mais importante - Watts é o que você paga, VA é o que desvia o disjuntor. (para ser mais preciso, VA é o poder que você deve provisionar.) Quando diferente, use VA.

Retire os números das placas de identificação das máquinas. Se não houver uma placa de identificação e eles ligarem, basta comprar um Kill-a-Watt de $ 30 e medir a máquina em andamento. Você ficaria surpreso com o que é quase nada (moedores de café) e o que é muito (cafeteira). Kill-a-Watt não é tão útil quanto a placa de identificação, porque a placa de identificação é testada profissionalmente.

Motores são especiais; obter seus amplificadores de corrida e cavalos de potência. Amps de rotor bloqueado (um número bastante grande comparado com os outros) não é tão importante, nem é RPM.

Faça uma planilha de todo o kit-n-kaboodle, você pode fazer cargas de 240V e 120V separadamente. Em seguida, pense sobre o que é provável que seja ao mesmo tempo (não calor e A / C espero), mas ainda mais, na loja. Você espera usar o torno e a plaina ao mesmo tempo?

Depois de fazer essa pesquisa, um monte de números realmente educacionais cairá no fundo e você saberá o que fazer a seguir.

Pense mais sobre conservação

As lâmpadas de LED são boas, mas estão "reorganizando as cadeiras no Titanic" se você tiver calor elétrico resistivo. Eu iria de duas maneiras sobre isso. Um deles é converter seus aquecedores resistivos em aquecedores que minam o Bitcoin - você ainda está usando muita eletricidade, mas pelo menos está sendo pago. O outro é ir bomba de calor, que é ideal em um lugar congela são raros; Isso reduzirá muito o consumo de energia e dará mais espaço para você administrar a loja.

    
13.02.2018 / 06:20

Minha opinião é que, com os tipos de equipamentos que você está sugerindo instalar nesta nova garagem / oficina, você realmente deveria ter essa configuração de construção com seu próprio painel de energia principal e uma linha de companhia de energia diretamente do serviço de pólos. para a garagem.

Isso pode muito bem envolver a execução de um medidor de energia separado na loja. Mas como algumas das atividades que você está sugerindo (como peças de revestimento em pó) parecem um negócio, pode ser uma vantagem ter um medidor separado e dar conta do negócio.

    
13.02.2018 / 05:25