O dreno de condensado não escoa adequadamente

1

Meu manipulador de ar está localizado na garagem e, por algum motivo, ele não irá drenar adequadamente até que o ventilador se desligue. Infelizmente, não consigo entender como adicionar uma foto, mas tem um tubo de ventilação saindo do manipulador de ar. armadilha que leva para fora

    
por M millar 10.05.2018 / 11:49

2 respostas

Certifique-se de que o tubo de ventilação tenha o mesmo tamanho da linha de drenagem que vem da bobina e esteja antes do purgador. Além disso, a armadilha tem que ser de tamanho suficiente e tem muita queda, portanto, qualquer pressão negativa remanescente após a ventilação não fará com que o dreno inverta e mantenha a água drenada do restante da tubulação para o lado de fora.

    
10.05.2018 / 12:03

Eu tive exatamente este mesmo problema. O instalador não instalou um trap na linha de condensado e tampouco tampou a limpeza. Uma vez que eu adicionei um e terminei a limpeza, tudo foi drenado corretamente.

Problema de drenagem de condensação do manipulador de ar

    
10.05.2018 / 14:25