É contra o código criar uma junção NM-B para THHN dentro de um corpo de eletroduto?

3

Estou instalando um subpainel de 60A na minha garagem individual. Eu vou estar executando condutores 2GA, para deixar a possibilidade de atualizar para 100A serviço no futuro aberto. O disjuntor que eu vou usar no principal só lida com cabo de 3GA, então eu estava olhando para usar romex e conecte-o abaixo da linha para o meu condutor ao ar livre.

Eu vejo a documentação de um corpo de conduíte e parte dele diz

  • Provides openings for making splices and taps in conductors

E outro corpo do conduíte tem até caixa de junção no nome.

se eu puder economizar algum material / mão de obra (tempo e dinheiro) por não ter que instalar uma caixa de junção separada dentro da casa para isso seria bom, mas este trabalho será inspecionado, e acima disso, estaremos vivendo aqui, e eu tenho orgulho do meu trabalho, então eu gostaria de fazer isso no código.

    
por MDMoore313 28.04.2014 / 17:32

1 resposta

Você vai querer usar uma caixa de junção para alternar entre cabos revestidos não metálicos e fios individuais.

O corpo do eletroduto deve estar marcado com volume

O primeiro problema que você enfrentará ao fazer emendas no corpo do conduíte (o que provavelmente não é um problema, já que a maioria das conexões são rotuladas), é que você terá que garantir que o corpo do conduíte seja "durável e legivelmente marcado pelo fabricante com o seu volume ".

National Electrical Code 2014

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

Article 314 Outlet, Device, Pull, and Junction Boxes; Conduit Bodies; Fittings; and Handhole Enclosures

314.16 Number of Conductors in Outlet, Device, and Junction Boxes, and Conduit Bodies.

(C) Conduit Bodies.

(2) With Splices, Taps, or Devices. Only those conduit bodies that are durably and legibly marked by the manufacturer with their volume shall be permitted to contain splices, taps, or devices. The maximum number of conductors shall be calculated in accordance with 314.16(B). Conduit bodies shall be supported in a rigid and secure manner.

O cabo deve ser fixado ao corpo do eletroduto

O próximo problema é que o cabo deve ser preso ao corpo do eletroduto.

314.17 Conductors Entering Boxes, Conduit Bodies, or Fittings. Conductors entering boxes, conduit bodies, or fittings shall be protected from abrasion and shall comply with 314.17(A) through (D).

B) Metal Boxes and Conduit Bodies. Where metal boxes or conduit bodies are installed with messenger-supported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-andtube wiring, conductors shall enter through insulating bushings or, in dry locations, through flexible tubing extending from the last insulating support to not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamps. Except as provided in 300.15(C), the wiring shall be firmly secured to the box or conduit body. Where raceway or cable is installed with metal boxes or conduit bodies, the raceway or cable shall be secured to such boxes and conduit bodies.

(C) Nonmetallic Boxes and Conduit Bodies. Nonmetallic boxes and conduit bodies shall be suitable for the lowest temperature-rated conductor entering the box. Where nonmetallic boxes and conduit bodies are used with messengersupported wiring, open wiring on insulators, or concealed knob-and-tube wiring, the conductors shall enter the box through individual holes. Where flexible tubing is used to enclose the conductors, the tubing shall extend from the last insulating support to not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. Where nonmetallicsheathed cable or multiconductor Type UF cable is used, the sheath shall extend not less than 6 mm (1/4 in.) inside the box and beyond any cable clamp. In all instances, all permitted wiring methods shall be secured to the boxes.

Locais úmidos

Se o corpo do conduíte estiver do lado de fora, o AHJ pode considerá-lo um local úmido. Nesse caso, você não conseguiria ter o cabo NM no corpo do conduíte, uma vez que não é permitido em locais molhados.

tl; dr

Na maioria dos casos, você instalará o conduíte na parte traseira de um corpo do conduto Tipo LB, através da parede, e conectará-o a uma caixa de junção dentro do prédio. Você fará suas emendas nesta caixa, não no corpo do conduíte.

    
28.04.2014 / 18:03