O condensador está sempre em execução

0

Recentemente, reconectei dois termostatos em um termostato Honeywell RTH9580WF1005 Wifi. Eu corri um novo fio e liguei o R e o W à caldeira de óleo e Rc, C, G, e Y ao manipulador de ar da Goodman. O Y é conectado diretamente ao condensador, pois o painel de controle não possui um Y no chicote. O outro fio do condensador vai para C na placa de controle.

Quando ligo o disjuntor do termostato, o condensador / compressor liga imediatamente. Eu verifiquei o contato lá fora e parece estar funcionando sem problemas. Com a energia ligada, o contato está deprimido. Quando a energia está desligada, o contato está aberto e eu posso pressioná-lo facilmente para iniciá-lo. Parece-me que o fio Y está sempre energizado e, assim, o condensador não desliga.

Acabei de substituir o quadro de controle pensando que havia um curto nos controladores. No entanto, a questão ainda permanece, então a diretoria não tem culpa.

Como deve o Y ser ligado quando não há lugar para ele no painel de controle? Como o termostato deve ser conectado para controlar dois sistemas separados? Deve R e Rc ser saltado ou não? Como posso testar a voltagem dos fios para verificar se foi feito corretamente?

    
por js1568 19.06.2018 / 05:41

1 resposta

Você tem um curto na sua fiação

Em algum lugar na fiação do seu sistema HVAC, o Rc encurtou para Y. Encontre o curto e conserte-o (usando fita isolante para isolar os fios em curto funcionará por agora dado que é um sistema de baixa tensão), e o problema vai embora.

    
23.06.2018 / 18:58