Um exemplo de postal ilustrado de "tipo de disjuntor errado"
Observe o disjuntor alienígena na posição 27, um GE, um desajuste óbvio. Se aquele ainda está funcionando, é só porque não foi colocado sob carga pesada como este foi.
As pessoas que pensam "se ele se encaixar, é bom" não percebem que a pressão de encaixe está toda errada em comparação com os disjuntores adequados. Isso porque, embora os disjuntores geralmente se encaixem, o barramento de cada fabricante tem uma forma diferente. O disjuntor correto fica em contato com a superfície. O disjuntor errado recebe um contato borda ou canto - trabalha para algumas luzes, mas quando você o carrega, ele começa a se formar. Como isso está no lado da oferta do disjuntor, nada pára isso . De qualquer forma é um arco de série, a corrente não será mais do que o empate da carga.
Siemens faz os disjuntores corretos para Painéis ITE.
O contato não está corroído. É destruído . O arco retirou o metal do contato. O metal desapareceu e não pode ser restaurado. Esse espaço é feito para e você não estará mais encaixando os disjuntores.