Como consertar mau contato no barramento?

0

Eu tenho um painel elétrico ITE dos anos 70. Percebemos algumas cintilações no banheiro e algum ruído vindo da caixa elétrica. Havia um único arco de disjuntor no painel. Eu puxei e tentei mover outro disjuntor para este slot e ele fez o mesmo.

Então parece que eu tenho algum tipo de corrosão neste slot do barramento. Eu estava me perguntando por alguém que tem experiência com isso, existe uma maneira recomendada para limpar e potencialmente graxa neste local para garantir um melhor contato?

    
por Bob 07.12.2018 / 16:41

1 resposta

Um exemplo de postal ilustrado de "tipo de disjuntor errado"

Observe o disjuntor alienígena na posição 27, um GE, um desajuste óbvio. Se aquele ainda está funcionando, é só porque não foi colocado sob carga pesada como este foi.

As pessoas que pensam "se ele se encaixar, é bom" não percebem que a pressão de encaixe está toda errada em comparação com os disjuntores adequados. Isso porque, embora os disjuntores geralmente se encaixem, o barramento de cada fabricante tem uma forma diferente. O disjuntor correto fica em contato com a superfície. O disjuntor errado recebe um contato borda ou canto - trabalha para algumas luzes, mas quando você o carrega, ele começa a se formar. Como isso está no lado da oferta do disjuntor, nada pára isso . De qualquer forma é um arco de série, a corrente não será mais do que o empate da carga.

Siemens faz os disjuntores corretos para Painéis ITE.

O contato não está corroído. É destruído . O arco retirou o metal do contato. O metal desapareceu e não pode ser restaurado. Esse espaço é feito para e você não estará mais encaixando os disjuntores.

Sua melhor aposta é tapar o buraco com alguma coisa. Suas escolhas são uma cobertura do painel de painéis UL listada para aquele painel , embora elas possam ser difíceis e difíceis de encontrar; ou um disjuntor de reposição Siemens / ITE, rotulado "Não usado", abaixo de $ 5.

    
07.12.2018 / 20:35