2

Eu tenho um receptáculo GFI na garagem que protege os banheiros e tomadas externas, tudo é de três pinos. Recentemente, o circuito foi desligado regularmente. Eu pensei que tinha encontrado o problema na saída externa, onde o rosto estava rachado, então eu substituí a tomada que parecia consertá-lo por um tempo. Sem sorte. Em seguida eu verifiquei as bombas de viveiros de peixes, bomba de ar não estava funcionando, substituiu-o, sem sorte. Em seguida, verifiquei se a bomba de circulação de água tinha um cabo defeituoso com isolamento queimado no plugue entre a linha e as pás comuns, substituindo a bomba, Sem Sorte. Todas essas falhas poderiam esgotar o GFI original? Tem 30 anos e veio com a casa quando nova. Eu li que GFIs não gostam de motores, mas a bomba anterior funcionou por dois anos antes dos problemas aparecerem. Devo obter uma GFI de amperagem mais alta ou substituí-la pelo mesmo tipo?

    
por Russ 09.06.2017 / 08:37

2 respostas

É verdade que o GFCI vai mal e vai se desgastar em várias viagens. Portanto, substituir uma após 30 anos é uma boa ideia, já que a substituição não é tão cara. Mas vamos dizer que a substituição não resolve o problema.

Então, para começar, vamos ver como um GFCI funciona. É um sistema de circuito fechado diferente de uma proteção de sobrecorrente. Ele realmente mede a corrente no fio quente contra a corrente de retorno no neutro e se detectar uma ligeira diferença. Ele reconhece que há vazamento no próprio circuito. Como não é inteligente, só pode assumir que há um problema e, portanto, tropeça.

Quando solucionamos um GFCI. Começamos removendo todas as cargas conectadas ao dispositivo. Então, se redefinir o dispositivo e verificar se há viagens. Se não desarmar, um ou mais dos equipamentos conectados ao circuito apresentam algum tipo de problema. Se isso acontecer, saberemos que o dispositivo GFCI instalado e seu circuito é o problema e você começará uma abordagem passo a passo para investigar e localizar o problema interno ao próprio circuito.

A umidade é um grande jogador no disparo do GFCI e você não precisa de muito. Por exemplo, muitas vezes em um canteiro de obras após uma chuva, um cabo de extensão com uma rachadura muito pequena ou corte na capa, não o isolamento, absorverá umidade suficiente no material de preenchimento do cabo para disparar um GFCI. Remova o cabo e coloque-o ao sol para secar por algumas horas e você poderá conectá-lo novamente e ele funcionará.

Portanto, remova todo o equipamento do circuito. Verifique se há umidade em todos os dispositivos externos de cordame e exterior e certifique-se de que estejam em boas condições, limpos e secos. Preste atenção à corda do equipamento que está fazendo contato com a terra. Mais do que provavelmente o problema se tornará aparente. Redefinir o GFCI, se ele permanecer redefinido, conecte cada parte do equipamento ao circuito, um de cada vez, e verifique quais peças do equipamento estão acionando o dispositivo. Substitua ou conserte qualquer equipamento que esteja causando uma viagem.

Espero que isso ajude.

    
09.06.2017 / 16:47

De acordo com isto * a corrente de viagem para um GFCI da Classe A UL 943 é de 4 a 6 mA. Se eu fosse você, considerando tudo o que está neste circuito, eu apenas instalaria um novo receptáculo GFCI de 15 A com qualidade residencial. Mesmo que o circuito esteja ligado em cobre 12 AWG e protegido por um disjuntor de 20 A, você ainda pode colocar um receptáculo de 15 A. * link

    