O testador indica que o inversor está quente / aterrado após o relâmpago

0

Outro problema de ataque pós-relâmpago: temos uma série de tomadas que não fazem mais uma conexão quando você toca em preto & fios brancos, ainda obter uma conexão ao tocar preto para o fio terra com um multímetro. Um testador de circuito lê "Hot / Ground Reversed". A saída no final da corrida está totalmente morta. Além disso, acabamos de atualizar o serviço hoje e ainda estamos tendo o problema, por isso não é no breaker. Este não foi um problema antes da greve. Já ouviu falar de tal coisa?

O fio que sai do painel é de 3 fios. O circuito que o fio preto alimenta está bem, mas o circuito que o fio vermelho alimenta nos dá a leitura reversa / no solo. Eu sei que pode ser um neutro aberto, mas se ambos os fios quentes estão vindo do mesmo cabo, ambos não devem mostrar o problema aberto? Alguma idéia do que poderia estar acontecendo? Recebemos a má leitura na primeira caixa de junção após o painel, no fio vermelho que vem do painel.

    
por K.Wilk 15.07.2016 / 22:58

1 resposta

Em algum lugar da sua casa, a fiação de uma linha neutra é desconectada / quebrada / derretida. Você precisará abrir todas as caixas elétricas e verificar as conexões e emendas. Se você não encontrar nada lá, faça testes de continuidade entre as caixas de junção. Se a falha estiver entre as caixas, talvez seja necessário abrir as paredes.

Seus pontos de venda do GFCI estão quase certamente mortos. Qualquer sobrecorrente grande o suficiente para cortar um fio fritará um GFCI. Apenas substitua o lote.

"Hot / Ground Reversed" não é testável sem uma terceira conexão. Deve haver voltagem total entre o quente e o terra - se não, então você tem um terreno aberto. Se você colocar um medidor entre o chão e um terra em bom estado (como um cano de metal) e ver a voltagem completa, então você realmente tem o inversor quente e o terra (e um grande problema - chame um eletricista).

    