Adicionar aquecedor ao circuito - 14 AWG a 10 AWG no disjuntor 30A?

0

Minha nova casa tem aquecedores de parede sem dutos (Cadete especificamente). Eu quero adicionar um novo muro e instalar outro aquecedor nele. Ao verificar meu painel, vejo que os sete aquecedores originais estão em quatro circuitos dedicados; cada um sendo 240V, 30A. Eu quero amarrar o novo aquecedor na linha que só tem um aquecedor atualmente. No entanto, ao comprar um aquecedor e verificar todos os atuais, parece que a fiação que vem com os aquecedores é de 18 AWG (para o ventilador) amarrada a 14 AWG (para o elemento de aquecimento), com 14 AWG expostos para conexão o circuito principal. Além disso, cada aquecedor tem um termostato separado com fios de 12 AWG. Eu não posso dizer na caixa do aquecedor que calibre a fiação principal, mas é definitivamente maior em diâmetro que o 14 AWG. Tanto quanto eu entendo, disjuntores de 30A exigem fiação de 10 AWG, então agora eu estou confuso sobre como minha casa já passou pela inspeção e como vou passar para esta remodelação.

Estou faltando alguma coisa no código que permite que os dispositivos tenham fiação conectada ao circuito 10 AWG do circuito de apenas 12 ou 14 AWG? Isso é seguro?

    
por EKMJones 15.10.2017 / 01:32

1 resposta

O código não se aplica à fiação de aparelhos

A NEC não lida com fiação dentro de aparelhos - a UL (ou CSA, ou Intertek, ou MET, ou TUV) é a responsável por garantir isso, e eles trabalham com um conjunto diferente de especificações de fiação (Fiação de Eletrodomésticos). Material ou AWM para breve) do que a fiação usada para construção de fios. Isto está codificado na NEC 300.1 (B):

(B) Integral Parts of Equipment. The provisions of this article are not intended to apply to the conductors that form an integral part of equipment, such as motors, controllers, motor control centers, or factory assembled control equipment or listed utilization equipment.

    
15.10.2017 / 01:54