Posso executar um novo fio terra da caixa de junção no sótão descendo a parede para substituir a saída de 2 pinos

2

Eu tenho uma casa mais antiga, onde algumas das casas atualizaram as tomadas elétricas e outras não.

Em algumas salas, ainda tenho várias das saídas de 2 pinos sem fio terra na caixa e quero substituí-las por tomadas de 3 pinos à prova de violação com aterramento adequado.

Se eu tivesse uma maneira fácil de executar uma nova linha no painel, eu não perderia seu tempo, mas moro em uma casa de dois andares e várias dessas salas têm suas linhas alimentadas por baixo, entre andares, então eu não tenho como executar uma nova linha facilmente.

Eu sei que posso adicionar pontos de venda GFCI para alguma proteção humana, mas quero fazer melhor.

Eu preciso saber se é seguro e / ou legal para executar um fio terra de uma caixa de junção no meu sótão (existem vários) na parede para usar como terra quando eu substituir o 2 pinos com um dente de 3 pinos. A caixa de junção provavelmente leva de volta a um circuito diferente, mas é tudo proveniente do mesmo painel (eu só tenho 1)

    
por ctorx 24.08.2018 / 01:06

1 resposta

Tudo bem, desde que você tenha um código novo o suficiente

A NEC de 2014 adicionou um novo ponto 4 em 250.130 (C):

(C) Nongrounding Receptacle Replacement or Branch Circuit Extensions. The equipment grounding conductor of a grounding-type receptacle or a branch-circuit extension shall be permitted to be connected to any of the following:

(1) Any accessible point on the grounding electrode system as described in 250.50

(2) Any accessible point on the grounding electrode conductor

(3) The equipment grounding terminal bar within the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(4) An equipment grounding conductor that is part of another branch circuit that originates from the enclosure where the branch circuit for the receptacle or branch circuit originates

(5) For grounded systems, the grounded service conductor within the service equipment enclosure

(6) For ungrounded systems, the grounding terminal bar within the service equipment enclosure

isso, junto com 250.134 (B) exceção 1:

Exception No. 1: As provided in 250.130(C), the equipment grounding conductor shall be permitted to be run separately from the circuit conductors.

permite fazer exatamente o que você está descrevendo (executando um fio terra separado em um ponto existente no sistema de aterramento do equipamento, originado no mesmo painel).

O fio mínimo necessário para isso é um fio 14AWG nu ou verde (THHN), mas eu usaria um cabo Bare Armored Ground (para deixar claro para futuros reformadores que isso não é algo que eles podem simplesmente cortar -normalmente). Você também precisará do cabo Bare Armored Ground se estiver exposto a danos físicos para atender aos requisitos de proteção de 250.120 (C).

    
24.08.2018 / 01:24