O circuito GFCI continua tropeçando no painel elétrico

1

Vou tentar incluir todos os detalhes que conheço. Sentado no escritório um dia, onde meu computador está e a energia se esvai, derrubando a energia no escritório. Computador e luzes com fio duro no teto. Eu verifico o painel elétrico e o GFCI disparou. Eu reiniciei a energia volta e continuo a usá-lo. Alguns minutos depois, ele tropeça novamente, eu reinicio e continuo. Isso aconteceu cerca de 5 vezes em um dia e não conseguia descobrir. Eu também notei que o banheiro no andar de cima também se apaga.

Eu desliguei um aquecedor que era realmente a única coisa na parede que foi adicionada no último mês. Isso não aconteceu por algumas semanas. Então começou de novo. Um dia tropeça, dois dias é bom e depois tropeça novamente. Eu não consigo descobrir o que está acontecendo isso .. Eu desconectei tudo nas duas salas que eu posso (exceto o meu computador) e ainda tropeça.

Então eu não queria que uma empresa de eletricidade saísse até que eu falasse com vocês, já que não há como eu reproduzir isso sob demanda. Mas onde você começaria a resolver esse problema? Se eu conseguir uma empresa de eletricidade para sair, eles podem fazer alguma coisa e não ser capaz de testar se funciona para que eu possa estar pagando muito dinheiro cada vez .. meio que tentando evitar isso ...

    
por tod7484 04.11.2018 / 03:26

1 resposta

Acho que você estava no caminho certo procurando por alterações recentes:

Eu desliguei um aquecedor que era realmente a única coisa na parede que foi adicionada no último mês. Isso não aconteceu por algumas semanas. Então começou de novo.

GFCI ou AFCI?

Enquanto você mencionou o GFCI, o disjuntor pode na verdade ser uma combinação de disjuntor GFCI + AFCI. Pelo que entendi, o tipo de dano de um dispositivo de alta corrente como um aquecedor pode na verdade ser mais da natureza de uma falha de arco do que uma falta de aterramento . As soluções são basicamente as mesmas - rastreie as partes danificadas do circuito e substitua-as. Mas uma falha de arco como causa parece mais plausível para mim.

Ele pode não estar relacionado, mas logicamente pode ser devido a danos causados pelo freqüente disparo do disjuntor do aquecedor. Esse poderia estar em qualquer lugar, mas os lugares mais prováveis são:

  • O separador

Nada dura para sempre. Embora eu suspeite que o disjuntor esteja classificado para milhares de ciclos MTBF (tempo médio entre falhas), ele pode não ter realmente lidado com muitas viagens muito bem. O problema é que substituí-lo pode não ser tão fácil, e provavelmente não é recomendado para você fazer isso sozinho se não estiver familiarizado com os painéis do disjuntor. Em qualquer caso, ele precisaria estar com uma substituição compatível adequada - mesma marca ou compatível, mesmo tipo (incluindo GFCI e / ou AFCI), mesma classificação atual.

  • A saída

A saída e / ou a fiação que entra na tomada pode ter sido danificada de maneira que causou as falhas e agora, devido a problemas repetidos, pode ter se tornado a fonte de um novo problema mesmo sem o aquecedor. Para verificar isso, desligue o disjuntor e abra a tomada. Se você vir qualquer fio queimado, isolamento derretido ou outro dano, ou uma conexão de backstab em vez de parafusos, substitua a tomada. Na verdade, eu apenas substituiria a saída em qualquer caso - basta obter uma saída padrão de 15A ou 20A correspondente à saída antiga e certifique-se de usar os terminais de parafuso.

    
04.11.2018 / 03:43