A fim de desabafar um exaustor de cozinha cooktop Estou correndo rígida 6 "duto de metal redondo do meu teto para uma ventilação no telhado. O cooktop está na parede da frente da minha casa. Por razões estéticas eu gostaria de evitar a ventilação na Em vez disso, o duto será executado 2 pés verticais no teto, através de uma curva de 70 graus, em seguida, 16 pés em linha reta em uma diagonal para chegar a um respiradouro que eu coloquei perto da linha de cumeeira no telhado traseiro. / p>
Onde o duto penetra no teto da cozinha fica próximo ao beiral e há muito pouco espaço naquela parte do sótão para funcionar. Eu estou lutando com a melhor forma de proteger as peças verticais, dobradas e diagonais perto do beiral. Eu gostaria de deixar um esboço vindo do teto ao qual eu posso prender o duto vertical enquanto eu instale o exaustor. A execução diagonal precisa ser isolada para evitar a condensação. Estou usando comprimentos de 5 'de isolamento de fibra de vidro com face de alumínio, embalados como um tubo dimensionado para duto redondo de 6'. Acrescenta um pouco de peso e volume e torna muito difícil ver o que estou fazendo no sótão perto do beiral.
Meu plano é usar a parte curva como o toco que penetra no teto. No conforto da minha sala de estar, prendo a curva a um comprimento de 5 'do duto (3 unhas mais fita adesiva). Em seguida, prenda uma extremidade do isolamento tão abaixo quanto possível na curva (flexione o laço em torno da fibra de vidro, cubra com papel alumínio e enrole com fita adesiva). Vou levar esta peça para o sótão e posicioná-la de modo que a extremidade de entrada da curva saia do buraco no teto da cozinha. Eu tenho um rolo de alça de metal para segurar o duto diagonal no lugar entre as vigas.
Aqui é onde eu não tenho certeza. Eu acho que seria melhor para garantir a curva para o teto e não apenas para o duto vertical que vai se encaixar nele. Para fazer isso eu poderia cortar 3 abas na curva com recortes de lata, dobrá-las contra a parede de gesso ao redor do buraco e prendê-las com parafusos. Eu ainda seguraria o duto vertical na curva com 3 parafusos e enrole com fita adesiva.
Esta é uma boa ideia?
O orifício do teto foi cortado com uma serra vertical de 6 "por isso é bastante apertado. O duto provavelmente não pode chacoalhar no buraco. Talvez eu esteja pensando demais e deveria simplesmente encaixar o duto vertical na curva e chamá-lo de dia?