Serviço de 3 fios para edifício mais antigo não parece correto

3

Basicamente, há 3 fios funcionando de um disjuntor de 125 amp no serviço principal. Um vermelho (125v) Um preto (125V) e um fio branco (neutro no terra / barra neutra) no principal, todos funcionando em um prédio mais antigo com um subpainel de 125 amp.

No subpainel, a barra que conecta o neutro e o terra foi removida. Todos os motivos estão em um bar, todos os neutros estão em outro. Os 2 hots estão ligados corretamente com awg # 2. A barra neutra é conectada ao fio neutro e também a 2, voltando para o principal.

A barra de aterramento é conectada a um fio AWG # 2 a uma haste de aterramento. Portanto, neste caso em particular, a barra que vai do neutro ao terra no sub-painel não precisa estar conectada ou algo do tipo?

Os 3 fios são todos # 2 e estão enterrados em pvc. não é eletricista. mas eu entendo o básico. Não precisa falar código, apenas regular falar por favor. Agradeço antecipadamente por sua ajuda. p.s. Não há água, gás ou qualquer outra coisa subterrânea de metal perto da loja.

    
por hank9999 11.10.2016 / 22:15

2 respostas

Já que você tem um conduíte de 2 "PVC (assumindo a programação 80) aqui, fornecendo 742 mm2 de espaço para preenchimento de fio, e seus 3 fios 2AWG (assumindo THHN / THWN ou XHHW aqui) ocupam apenas 66 * 3 = 198 mm2 desse espaço, você tem espaço de sobra para enfiar um fio nu no conduíte para unir as barras de aterramento do subpainel e do painel principal.Um fio de cobre nu 6AWG fará o trabalho e deve ser fisicamente passível de o painel principal está desligado.Conecte-o à barra de aterramento nos painéis principal e secundário, ligue o painel principal novamente e você estará em atividade (claro, se você não quiser jogar "fishtape wrestler" dia, você pode pagar o eletricista amigável mais próximo para esse serviço.)

P.S. não, você não precisa remover a haste de aterramento depois de instalar o fio de ligação entre os dois prédios - na verdade, o Código atual requer que as dependências tenham seu próprio aterramento, além da ligação de volta para o chão do painel principal. (Isso é feito para manter todos os fios para a dependência de subir para alguma alta voltagem louca em caso de raios perto dos condutores do circuito.)

    
12.10.2016 / 03:38

A primeira parte é respondida aqui: ligação do sub-painel . Mas, em suma, os sub painéis não podem ter seus neutros ligados ao solo. Isso só acontece no painel principal.

Agora, responda à sua pergunta de ancoragem: Sim, o sub painel não está aterrado corretamente. Qualquer corrente de falta teria que viajar através da terra de volta para a haste de aterramento principal ou qualquer objeto de metal aterrado que estivesse no caminho primeiro. A resistência da terra varia e a corrosão também pode adicionar resistência. Isso pode criar uma alta resistência, permitindo uma falta à terra (curto-circuito à terra) para energizar o circuito de aterramento das garagens com uma corrente potencialmente fatal sem disparar um disjuntor. Em linguagem simples: um curto para o chão poderia fazer com que todos os objetos metálicos aterrados naquele edifício vivessem em relação à haste principal. Um condutor de aterramento separado deve ser executado da barra de aterramento do painel principal até a barra de aterramento do painel secundário. Esse fio terra também deve estar no mesmo conduto que os outros três condutores de alimentação e apropriadamente dimensionado para os condutores quentes.

    
11.10.2016 / 22:32