Pessoal, eu tenho um compressor de 15 ampères quase grande de óleo HF. Eu tenho isso em um circuito de 20 amp na garagem sem gfci que eu mesmo adicionei.
Desde quase o dia em que a garantia expirou na inicialização, ele iniciou um gfci em outro circuito de garagem. Este circuito tem um freezer além de lojas na sala de estar com centro de entretenimento doméstico.
Tenho certeza de que há um problema com o compressor, mas funciona muito bem; atualmente só o ligo quando necessário e, em seguida, reinicia o gfci no outro circuito.
Alguma idéia de como impedir que isso aconteça caso ele substitua o compressor ou remova o gfci? O gfci foi substituído um par de vezes para que não o problema.
Sim, é um item 61489 r120v / 60Hz / 15 Amp do compressor Harbor Freight. Tem apenas 5 horas, portanto, não é devido à primeira troca de óleo. Então, não, não mudou ainda. Acredite no vencimento após os 10 primeiros.
O GFCI aparece na inicialização. Eu posso até mesmo reiniciar enquanto o compressor está funcionando e ele fica bem. Lembre-se de que o freezer está no circuito GFCI e o compressor está em um circuito não GFCI.
O circuito que eu corri realmente tem 3 tomadas e um switch. Desculpe eu esqueci. Eu olhei para o circuito e todos os fios corretamente. Quando eu instalei, adicionei um novo disjuntor de 20 amp. Preto para disjuntor branco e terra para diferentes locais na barra de ônibus, mas ambos no mesmo lado da barra de ônibus. (Há outro no outro lado esquerdo que só tem branco. O lado direito tem chão e branco.)
Então, se ambos os circuitos branco e terra estiverem no mesmo barramento no painel, isso pode causar a sobreposição? Preciso trocá-los para o ônibus do lado esquerdo?
E obrigado por toda sua contribuição! Eu tive um eletricista e olhei para ele e me cobrou US $ 300 sem resolução. Ri muito. Mas eles não acharam que havia algo errado com o meu circuito instalado.
Eu também liguei dois circuitos diferentes de 220 volts para um soldador e uma serra de mesa.