20A Perguntas do GFCI sobre o terminal LOAD

1

Existe um receptáculo padrão conectado aos terminais LOAD de um GFCI protegido até 15 ou 20 amps?

Se estiver protegido até 20 amperes e eu conectar um receptáculo 20A padrão nos terminais LOAD com fio 12/2. Em seguida, conecte um appliance com uma classificação atual de 18 amps, por exemplo. O GFCI irá ou irá ligar 14/2 antes que o GFCI superaqueça e cause um incêndio?

Eu não entendo o propósito de um terminal de 20A LOAD em um GFCI de 15A que é destinado ao circuito de 15A.

    
por Consistency 16.01.2018 / 20:30

3 respostas

Primeiro, uma saída GFCI (ou a parte GFCI de um disjuntor GFCI) não limita a corrente. Esse é o trabalho do disjuntor.

A parte funcional do próprio receptáculo é classificada como 15A (não possui a barra transversal no slot da lâmina neutra), mas o repasse é classificado para 20A. Isso ocorre porque você pode realmente usá-lo em um circuito de 20A, pois qualquer dispositivo que precise de 20A deve ter um plugue que evite que ele seja usado em um receptáculo de 15A.

Aqui está um receptáculo de 20A:

    
16.01.2018 / 20:51

Then plug in an appliance with a current rating of 18 amps for example. Will the GFCI trip or will the 14/2 wire before the GFCI overheat and potentially cause a fire?

O disjuntor de 15A que protege esse circuito irá desarmar, impedindo que qualquer coisa superaqueça ou cause um incêndio. Existe um disjuntor de 15A instalado, certo? Se houver fio # 14 em qualquer lugar do circuito, ele deve ter um disjuntor de 15A protegendo-o, mesmo se houver um fio # 12 (ou maior) no circuito.

a resposta de isherwood faz um bom trabalho ao explicar a passagem 20A.

    
16.01.2018 / 22:07

Isso permite que um produto (unidade de estoque) seja usado em circuitos de 15A e 20A, como qualquer outro receptáculo .

Devido a uma falha no Código, você pode colocar os receptáculos 15A comuns em um circuito de 15A ou 20A. Isso suporta tanto a antiga base instalada de circuitos de 15A, quanto os novos circuitos requeridos por 20A em cozinhas, banheiros e comerciais, todos com as mesmas partes. A UL apóia isso exigindo que todos os receptáculos 15A tenham 20A passagem , o que significa que eles são projetados para serem seguros se usados em um circuito de 20 A.

Um GFCI não é um receptáculo. No entanto, eles criam dispositivos combinados GFCI + Receptacle, que é o que você está pensando, e muitos usam soquetes estilo 15A. Esses têm que ser 20A pass-through.

    
16.01.2018 / 22:57