Por que estou lendo baixa tensão AC na minha luz de abertura de garagem?

1

A luz no meu abridor BuildMark não acende. A porta funciona bem e tanto o botão de luz quanto os sensores de segurança acionam o relé da luz. Uma verificação com o voltímetro de CA mostra 15 VAC quando o relé atua e 0 VAC quando é reiniciado. Eu tentei torcer o bulbo várias vezes para ver se a oxidação é o problema, mas isso não muda nada.

Eu sei que a lâmpada é boa (testada em outros equipamentos). Algo está causando uma baixa voltagem no dispositivo elétrico da lâmpada. Sugestões?

    
por Bill N 25.11.2013 / 23:55

2 respostas

Há duas possibilidades que eu posso pensar que podem estar causando o problema com a luz no seu abridor de porta da garagem.

  1. Pode haver um relé interno dentro do abridor que liga e desliga para controlar a luz. Os contatos elétricos no relé podem ter se queimado e produzido uma conexão de alta resistência que até mesmo uma pequena carga baixa a voltagem para baixo. Neste caso, é possível que alguém razoavelmente acessível com um ferro de solda remova e substitua o relé.

  2. No segundo caso, o soquete da lâmpada na abertura pode ser controlado através de um componente de chaveamento AC chamado triac . Estes ligam e desligam através da presença de um sinal elétrico da placa de circuito de controle de abertura. Os interruptores Triac podem falhar e causar o sintoma que você vê onde apenas uma fração da tensão aplicada chega ao soquete da lâmpada. A falha destes é mais comumente causada por picos de linha de energia de tempestades e raios. Eles também podem falhar devido a surtos de corrente causados quando uma lâmpada queima e o filamento fraturado oscila ao redor e momentaneamente interrompe os eletrodos da lâmpada interna. Troca de substituição é possível fazer por alguém com experiência em trabalhar com placas de circuito impresso. A parte complicada pode ser identificar o componente de substituição adequado.

26.11.2013 / 01:24

Aqui está uma cópia e colagem do fabricante ..

Why won't my garage door opener light turn on?

There are four causes for the lights on a garage door opener not to come on.

  • Light bulb
  • Contacts in the light socket
  • Light socket
  • Logic board

Light bulb

Verify that the light bulb has been replaced.

Contacts in the light socket

If the light bulb has been replaced and the light is still not coming on, follow the steps below to pry out the contacts inside the light socket.

  1. Unplug the opener. If, there is a back-up battery, disconnect it. WARNING: Failure to unplug the opener may result in electric shock.
  2. Take out the light bulb.
  3. With a small flathead screwdriver, pry the two contacts inside the socket out so that they will make better contact with the bulb.
  4. Put light bulb back in, if there is a second light, repeat above steps.
  5. If there is a back-up battery, reconnect.
  6. Plug the opener back in. Test the lights.

Light Socket or Logic Board

If the light is still not coming on, it could be the light socket or the logic board. To determine which one it is, follow the steps below.

  1. Unplug the garage door opener, then immediately plug the opener back into the electrical outlet. Listen for the light relay on the logic board to click.
  2. If you hear a click, replace the light socket
  3. If you do not hear a click, replace the logic board.

Note: This does not apply to garage door openers that use a work light that is separate from the garage door opener.

    
26.11.2013 / 13:49