Devo adicionar um registro de fuga para ventilação adicional no duto de ar condicionado para reduzir a condensação?

0

Eu tenho um problema de condensação e gotejamento onde meu duto de CA circular exposto de 8 "sai do teto. Acima do teto fica o sótão, o que significa que fica muito quente. O tubo sai do teto e então torna visível 90 atravessa a parede, faz outros 90 antes do primeiro registro no corredor, depois há mais um registro de beco sem saída em outro quarto, eu estava pensando o cotovelo aqui na foto, junto com outro cotovelo a jusante sem nenhum escape entre eles, poderia estar induzindo condensação

Eu queria saber se outro registro de "fuga de umidade" resolveria o problema exatamente no meio da parte horizontal do tubo entre o cotovelo e a parede. Veja o retângulo vermelho desenhado na imagem abaixo para o local proposto.

Também pode ser visto nas fotos que o pequeno trecho do tubo dentro do teto, mas pouco antes de sair, não está isolado, o empreiteiro o deixou assim porque ele colocou um amortecedor lá e haverá uma entrada no painel de acesso no teto nas proximidades. Eu planejo isolar esse alongamento, mas não tinha certeza se isso sozinho resolveria o problema.

A pergunta geral é: o que resolverá esse problema? Apenas acrescentou isolamento, um registro de escape ou ambos? Ou algo em terceiro lugar?

    
por amphibient 13.07.2014 / 20:03

1 resposta

O sótão quente tem mais calor latente (vapor de água) devido a temperatura mais elevada e a ser ventilado para o exterior. Como esse ar se mistura com o ar interior mais frio, a umidade relativa aumenta. Quando o ar mais úmido atinge o duto não isolado frio, ele se condensa.

O primeiro passo é selar a abertura entre o sótão e o espaço interior para reduzir a convecção e a transferência de vapor de água entre o sótão e o espaço condicionado. Isolar o duto seria o segundo passo.

    
14.07.2014 / 06:35