Por que a porta da minha garagem não fecha?

1

Eu tenho um abridor de porta de garagem gênio medalhão. A porta se abre com o controle remoto, mas não se fecha. A unidade de parede não está funcionando. Não vejo nenhuma luz no sensor e acabei de substituir os sensores. Eu verifiquei a fiação, o que parece bom.

    
por diane 23.04.2013 / 16:25

2 respostas

Como você acabou de substituir os sensores, é aí que eu começo a procurar por problemas. Quando você diz " I checked the wiring, which looks good. ", não tenho certeza do que isso significa. Embora o exame físico do fio e das conexões seja um bom começo, talvez seja necessário retirar seu multímetro confiável e fazer algumas leituras.

Comece ouvindo o abridor. Se você pressionar o botão e o motor ligar e desligar, isso significa que o abridor está recebendo sinais apropriados do dispositivo de abertura. Se o motor não fizer nenhum ruído, comece verificando o botão de abertura e o próprio abridor.

Se fizer barulho, comece certificando-se de que a porta esteja livre nos trilhos. Desengate o abridor da porta; o que geralmente é feito puxando um pequeno cabo de plástico preso a uma corda e verificando se você pode abrir e fechar manualmente a porta com pouca resistência.

Verifique a documentação do fabricante para o abridor e os novos sensores e verifique se eles são compatíveis entre si. Além disso, verifique a documentação dos abridores para obter a descrição do código de erro e o método de exibição e as etapas de solução de problemas. Se os sensores do meu sistema detectarem um objeto no caminho quando a porta quiser fechar, o abridor pisca a luz principal 3 vezes.

Observe mais de perto os dispositivos (sensores e abridores) e observe as voltagens, amperagem e resistências envolvidas. Em seguida, use o multímetro para verificar se os sensores estão enviando os sinais adequados para o abridor.

Se os sensores fizerem o check out, você vai querer fazer o mesmo procedimento com o botão de abertura. Certifique-se de que o botão envie os sinais apropriados para os comandos para cima e para baixo.

Uma vez que todos os sensores e interruptores foram investigados, é hora de olhar para o próprio abridor. Verifique a placa de controle quanto a danos visíveis, fiação solta, fusíveis danificados / incorretos, interruptores DIP incorretamente ligados ou outras falhas óbvias. Use seu multímetro para verificar se todos os elétrons estão em seus locais apropriados e que eles fluem de um lugar para outro como deveriam.

    
24.04.2013 / 13:44

Limpe os sensores com álcool e um pano, bem como certificando-se de que estão alinhados corretamente. Quando comprei meu novo abridor de portas de garagem de US $ 300 + há um ano, os sensores estavam completamente defeituosos. Eu os limpava toda vez que saía para fechar a garagem. Eu finalmente os removi e coloquei os antigos de volta e ainda estou usando meus sensores de luz originais de 13 anos de idade. Eu não tentei na época, mas é possível que os fios positivos e negativos sejam revertidos e causem isso.

    
24.04.2013 / 12:42