chuveiro de 3 válvulas permitindo fluxo para banheira e chuveiro

2

Eu tenho um preço pfister 3 lidar com chuveiro (circa meados dos anos 70) que quando definido para chuveiro também permite que a água para fora do bico da cuba. . Quando definido apenas para a banheira, o fluxo é completamente bloqueado para a cabeça de chuveiro. Eu substituí a arruela do assento e o assento da válvula sem melhora. Não há outras peças de reposição nesta válvula. Apliquei a pressão do ar do bocal do chuveiro até o desviador para testar se o desviador estava selando e não conseguia ouvir nenhum ar contornando a válvula. Ao puxar a válvula de volta, posso ver fisicamente onde a arruela foi comprimida contra o assento.

Alguma idéia porque eu não consigo fazer o divertor bloquear o fluxo para a banheira?

    
por jim f 12.10.2017 / 22:08

2 respostas

Você (quase certamente) precisa substituir o "desviador". Na imagem abaixo você pode ver no conjunto da válvula do meio (a válvula de desvio), é um disco de plástico branco que fica entre a parte de trás da área da haste da válvula e o corpo da válvula:

    
13.10.2017 / 08:05

Um desviador com pouca vedação vazará o bico no modo de chuveiro, mas não vazará para o outro lado porque no modo de chuveiro há contrapressão no desviador porque o chuveiro tem uma restrição de fluxo, mas quando a banheira bico é selecionado não há pressão porque o bico não oferece resistência.

Que tipo de desvio é este: no bico ou na parede.

    
13.10.2017 / 04:07