110 pés de fio

0

Estou executando o fio 2-2-2-4 de um disjuntor de 100amp do painel principal. para um sub-painel de 125 ampères. Vai ser um pé de 105 pés do painel principal para sub painel. Apenas certificando-se de que meu fio está certo para o trabalho

    
por Mikey 05.01.2018 / 06:14

1 resposta

Se o seu fio é de cobre, então você tem upsized corretamente para um longo prazo e você deve estar bem se você não está carregando totalmente o circuito.

A calculadora de queda de tensão aqui recomenda o número 1 em 100 amps e o número 3 em 80 amps . Então, o nº 2 deve ser bom até 90 amperes ou mais. Existem muitas calculadoras como esta para ser encontrada nas interwebs e a queda de 3% de tensão recomendada pelo National Electrical Code é apenas isso, uma recomendação. Não é encontrado em nenhum lugar no texto do Código e, portanto, é inexequível. No entanto, se você quiser que o seu equipamento funcione corretamente, então é um bom conselho.

Eu duvido seriamente que você tenha mais de 80 amperes no circuito, a menos que você seja um fazendeiro de interior ou minerador de criptomoedas. Nesse caso, você deve ficar maior no fio e no painel.

Boa sorte!

    