Posso isolar entre uma chaminé de tijolos e uma parede de alvenaria?

2

Posso isolar o espaço entre uma chaminé de tijolo e o drywall dentro da minha casa?

Estou recebendo transferência de calor do tijolo para o drywall no verão do sol aquecendo o tijolo. Meu termostato está localizado na parede e está fazendo com que oa / c corra constantemente devido à falsa leitura da temperatura da parede. Aquela parede é quente ao toque. Mesmo ajustando o termostato a 80 ° F, a temperatura interna real é de 74 ° F na casa. Há cerca de uma lacuna de 2 polegadas no sótão entre a chaminé. Pensei em derramar isolamento neste espaço. Eu me converti em toras de gás que dificilmente são usadas devido ao clima da Carolina do Norte. Mesmo quando usado, não há muito aquecimento da chaminé. Eu considerei mover o termostato, mas teria que passar a fiação pelo lado de fora da parede e perfurar o chão para alcançar a fornalha sob o rastejamento. A chaminé está dentro da estrutura, não do lado da casa.

    
por Rick Prince 23.05.2014 / 15:30

1 resposta

Se houver um espaço aberto direto acessível a partir de cima, você pode considerar o isolamento de espuma de poliisocianurato. Uma placa de 2 polegadas tem isolamento R-13.

Você pode querer considerar um termostato sem fio. Existem numerosos tipos (tanto proprietários quanto wi-fi) que permitem que você mova o sensor mesmo se a estação base estivesse na parede aquecida.

    
23.05.2014 / 15:54