Cobrir as paredes com uma espuma que absorva o som reduz a transmissão do ruído do ventilador de frequência média-alta?

8

Eu comprei recentemente um computador de nível de servidor, que funciona muito bem, mas agora é audível mesmo através de uma porta fechada.

Está em uma sala separada, então estou pensando quais são as melhores maneiras de se proteger o som.

Cobrir as paredes com um espuma de absorção de som faz sentido?

Meu plano é cobrir a área ao redor do servidor, potencialmente também adicionando outra partição da espuma à prova de som ao redor da máquina para amortecer ainda mais o ruído.

Alguma recomendação? A sala é de aproximadamente 2m por 1m, então é bem pequena.

EDIT1 e 2:

Mais conselhos sugerem que uma caixa de amortecimento de som ao redor do servidor pode ser uma boa solução - o que seria um bom material para usar? A máquina de produção de ruído é Dell 2950 (veja o link, por exemplo, do som)

EDIT3:

Tomei uma amostra do ruído usando meu telefone, veja a imagem: espectro de ruído . Pelo que eu vejo, depois que os fãs começaram a tocar, eles se estabilizaram abaixo de 1kHz. Então, na parte inferior é mais provável que o ventilador PSU, que gira normalmente a 4kRPM, metade da velocidade dos principais fãs. Difícil de ler a escala, mas acho que a banda principal é pouco mais de 0.1kHz. Embora a cor possa indicar uma pressão similar, os ventiladores da PSU são muito menos audíveis.

    
por petr 05.11.2014 / 14:02

8 respostas

Mais fácil do que a prova de som de uma sala seria a construção de uma caixa à prova de som para o servidor usando a espuma triangular. Uma vez que é um servidor de montagem em rack, basta construir alguns dutos para a frente e para trás e alinhar os dutos com a espuma triangular que você conectou acima pode ser suficiente.

Uma alternativa ainda melhor pode ser substituir os ventiladores do sistema por contrapartes de baixo ruído.

    
05.11.2014 / 14:19

Eu sou um eletricista mestre e estive em vários projetos com salas de servidores. Na maioria das vezes, um bom isolamento da parede funciona bem à prova de som, se você puder acessar as paredes internas. Há uma outra opção que é um pouco cara, chamada de som embebido. É um painel de fibra que alguém pode encomendar de uma casa de material de construção. Você ancora canais de metal verticalmente na parede e os painéis se interligam com os canais de metal. Isso fornece um espaço vazio entre a parede que age como uma barreira e a placa de fibra impede a passagem do som.

    
05.11.2014 / 14:31

Um material como isto foi concebido para absorver e dispersar o som. Com o ruído da ventoinha de média freqüência, geralmente há um longo caminho para quase eliminar o som. Se estivesse alinhando uma caixa - mesmo uma parcial como uma divisória - e também cobrindo todas as paredes e outras superfícies, ela deveria ser satisfatória.

Além disso, você pode inspecionar a lacuna embaixo da porta. Se for mais alto do que o necessário, algumas condições meteorológicas de decapagem sob a porta devem ajudar consideravelmente.

    
05.11.2014 / 18:42

A principal fonte de ruído em um servidor são os ventiladores de resfriamento. O ruído dos ventiladores de resfriamento do wikibook mostra o espectro de um ventilador de computador típico de 120 mm de diâmetro :

Spectrum of fan noise

Observe que a potência do som está em decibéis em relação a alguma escala arbitrária e não ao nível de pressão sonora. Embora haja uma cauda longa, a maior parte da potência do som está nas freqüências próximas (e abaixo) de 250 Hz. Você precisará de pelo menos 40 dB de atenuação para fazer o som do servidor cair no andar de ruído. Se o servidor tiver vários fãs, você precisará de mais atenuação, mas as atenuações não serão adicionadas linearmente. Você adicionaria 3 dB para cada duplicação do número de fãs: 1 fã é 40 dB, 2 fãs é 43 dB, 4 fãs é 46 dB, 8 fãs é 49 dB. A questão real não é a quantidade de atenuação necessária, mas a natureza de baixa frequência do som. A atenuação de baixas frequências é muito mais difícil do que atenuar altas frequências. A solução mais barata será substituir os componentes barulhentos do servidor por componentes com menos ruído (por exemplo, substituir os ventiladores por resfriamento a água).

Se você realmente quiser isolar o servidor, provavelmente terá que adotar uma abordagem mista de parar a transmissão do som, colocando-o na sala / caixa / caixa com paredes grossas feitas de material denso (por exemplo, concreto) e absorver o som com um material macio de baixa densidade configurado de forma a obter muitos reflexos. Auralex tem alguns bons dados publicados sobre o Coeficiente de Redução de Ruído (NCR) das suas cunhas e a Classe de Transmissão Sonora (STC) das suas barreiras , mas eu não acho que há algo especial sobre eles como uma empresa ou seus produtos. Eles vendem um produto de barreira de transmissão que fornece atenuação de 19 dB a 250 Hz (15 dB a 125 Hz), o que seria um bom começo, mas não o suficiente em isolamento. Adicionando cunhas de espuma vai te levar mais longe. A capacidade de uma cunha de absorver o som depende da frequência do som e do comprimento da cunha; quanto menor a frequência do som, mais longa será a necessidade. Sua cunha de 4 "tem um NCR de 0,85 a 250 Hz e 0,31 a 125 Hz. Isso pode soar como muito, mas 20 dB de atenuação requer uma NCR de aproximadamente 0,9. Combinando os dois produtos (ou quaisquer dois produtos similares) você está muito perto de não poder dizer se o servidor está ligado.

    
06.11.2014 / 14:06

Isolar uma sala acusticamente pode ser uma tarefa não trivial. Normalmente isto faz sentido quando a parte interessada não tem controlo sobre a fonte do ruído, e. uma cabine de som de estúdio de gravação.

Quando a parte interessada tem controle sobre a fonte do ruído, pode ser mais econômico endereçar a fonte do que gastar dinheiro na construção. Por exemplo, o isolamento acústico de uma fonte geralmente requer a modificação de portas, seus quadros e hardware e / ou a instalação de sistemas HVAC separados para eliminar os caminhos de flanqueamento.

Soluções acústicas específicas requerem uma análise harmônica da fonte de ruído. Isso pode revelar que o mascaramento é melhor que o isolamento.

    
05.11.2014 / 15:45

Depende de quanto você está disposto a gastar. Existem produtos de amortecimento de som profissionais, tais como isolamento de lã mineral e drywall que são feitos especificamente para bloquear / absorver o som. Alguns desses produtos são bastante caros e a maioria dos lugares não o carrega.

Uma solução mais barata seria obter bastões de lã mineral normais e isolar os vazios nas paredes divisórias com ela. Você também pode colocar drywall mais grosso nas paredes como 5/8 em vez do padrão de 1/2 ". Se você tem uma porta de núcleo oco, você também pode substituí-lo por uma porta de madeira sólida. Outra coisa que você pode fazer é colocar para baixo tapetes ou carpetes, se houver um piso de madeira.

    
05.11.2014 / 15:52

Outra abordagem a ser tomada (talvez além de algumas das outras respostas) é tentar reduzir a quantidade de ruído que o servidor está fazendo em geral:

  • Alguns servidores podem ser configurados para executar os ventiladores a toda velocidade ou para ajustá-los com base na temperatura interna do servidor. Você provavelmente quer a última opção. Verifique o BIOS.
  • Da mesma forma, os fãs vão trabalhar mais em uma sala quente. Se a sala estiver quente, veja se há uma maneira de esfriar ou desabafar.
  • Os discos rígidos geram mais calor e ruído do que os SSDs, portanto, você pode considerar trocar alguns / todos os drives. (Enorme ganho de desempenho a ser obtido também.)
05.11.2014 / 17:17

Tenha em mente que a espuma exposta na parede é um risco de incêndio e pode ser uma violação do código. Espuma em si precisa ser coberto em 1/2 "drywall, ou outro aceiro.

    
05.11.2014 / 21:04