Não há problema em executar uma nova linha de energia sob o teto, em oposição ao teto?

2

Estou planejando executar um novo circuito para instalar luzes de teto, ventilador, etc. Meu sótão é muito baixo (aproximadamente 3 pés), e há isolamento entre as vigas (B na foto), então será um incômodo para perfurar um buraco em cada um para passar o cabo através e sob o isolamento. Eu tenho uma vigota do telhado (A na foto) que está sob o pico do telhado. Eu prefiro executar o cabo ao longo disso, mas não tenho certeza se há algum problema em fazer isso. É uma boa ideia?

P.S. Estou em Seattle, quase sem tempestades relâmpago.

P.P.S. Este não é o meu telhado, mas é muito parecido. Exceto que não é isolado.

    
por Erick T 23.01.2015 / 20:39

1 resposta

Se não houver escada permanente ou escadas que levem ao sótão, você pode simplesmente colocar o cabo sobre as vigas.

"Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.".

National Electrical Code

Chapter 3 Wiring Methods and Materials

334.23 In Accessible Attics. The installation of cable in accessible attics or roof spaces shall also comply with 320.23.

Article 320 Armored Cable: Type AC

320.23 In Accessible Attics. Type AC cables in accessible attics or roof spaces shall be installed as specified in 320.23(A) and (B).

(A) Where Run Across the Top of Floor Joists. Where run across the top of floor joists, or within 2.1 m (7 ft) of floor or floor joists across the face of rafters or studding, in attics and roof spaces that are accessible, the cable shall be protected by substantial guard strips that are at least as high as the cable. Where this space is not accessible by permanent stairs or ladders, protection shall only be required within 1.8 m (6 ft) of the nearest edge of the scuttle hole or attic entrance.

(B) Cable Installed Parallel to Framing Members. Where the cable is installed parallel to the sides of rafters, studs, or floor joists, neither guard strips nor running boards shall be required, and the installation shall also comply with 300.4(D).

O Artigo 300.4 (D) diz que se você conectar o cabo ao cume, você terá que mantê-lo a 1/4 "de distância de qualquer das extremidades.

Article 300 Wiring Methods

300.4 Protection Against Physical Damage. Where subject to physical damage, conductors shall be protected.

(D) Cables and Raceways Parallel to Framing Members and Furring Strips. In both exposed and concealed locations, where a cable- or raceway-type wiring method is installed parallel to framing members, such as joists, rafters, or studs, or is installed parallel to furring strips, the cable or raceway shall be installed and supported so that the nearest outside surface of the cable or raceway is not less than 32 mm (1 1⁄4 in.) from the nearest edge of the framing member or furring strips where nails or screws are likely to penetrate. Where this distance cannot be maintained, the cable or raceway shall be protected from penetration by nails or screws by a steel plate, sleeve, or equivalent at least 1.6 mm (1⁄16 in.) thick.

    
23.01.2015 / 21:06