Por que o meu receptáculo GFI não é redefinido?

7

Eu tenho um receptáculo GFI na minha cozinha que alimenta quatro outros recipientes.

Ele tropeçou no outro dia e não consigo resetá-lo. Todos os outros receptores no circuito não estão funcionando, o que é esperado. Primeiro pensei que era um receptáculo GFI ruim, então substituí-lo sem sucesso.

Em seguida, verifiquei a energia no painel elétrico e todos os disjuntores da casa parecem estar fornecendo energia. Os disjuntores para os receptáculos GFI nos banheiros têm botões de teste e acionam quando pressionados, no entanto, os disjuntores GFI da cozinha são disjuntores não GFI padrão.

A parte confusa é que quando eu vou ao receptáculo GFI eu não estou vendo a potência de 120V no meu medidor que eu estou vendo nos outros receptáculos de trabalho na casa e no painel elétrico. Eu verifiquei os dois conjuntos de fios que entram no receptáculo e várias combinações de quente e neutro apenas para ter certeza de que estava testando os fios corretos. Um par me dá 3,9V e o outro 0,04V.

Eu passei e verifiquei que todos os outros receptáculos GFI na casa estão funcionando corretamente, então eu não acho que seja um GFI separado alimentando este que está causando o problema.

Quais seriam os próximos passos para testar este problema? Ele estava funcionando corretamente antes de tropeçar, então estou assumindo que não é um problema de fiação que exigiria um eletricista neste momento.

Eu tenho um medidor e todas as ferramentas necessárias para executar o trabalho. Não sei ao certo onde começar a solução de problemas.

    
por amarcy 11.10.2011 / 19:02

1 resposta

Eu começaria a solução de problemas desconectando o lado Load do GFCI, isso lhe dirá se o problema é upstream ou downstream do receptáculo.

  1. Desative o disjuntor que fornece o GFCI.
  2. Desconecte os fios no Carregue o lado do GFCI.
  3. Volte a ligar o disjuntor.
  4. Pressione a redefinição botão no GFCI.

Se o GFCI reinicializar com nada conectado aos terminais de carga, você deverá procurar um problema curto nas linhas e dispositivos fornecidos pelo GFCI. Se o GFCI não redefinir com nada conectado aos terminais de carga, você terá que traçar a linha de volta ao disjuntor procurando por curtos / problemas ao longo do caminho.

    
11.10.2011 / 19:27