Como você calcula as unidades de fornecimento de água?

4

Estou tentando descobrir quantas unidades fixas de abastecimento de água (WSFU) podem caber em minhas linhas de fornecimento de CPVC. Analisei as tabelas no NSP 2015 , mas onde eu ' m confuso é descobrir onde isso é calculado. Exemplo -

Eu tenho uma linha de suprimento de 3/4 "que corresponde a duas ramificações de 1/2". Em um dos ramos, tenho uma lava-louças e uma pia de cozinha e, do outro, tenho um banheiro com um vaso sanitário com gravidade de 1,6 gpm e uma pia. Eu gostaria de ter a conexão com o banheiro para que ele tenha 1/2 "indo para uma pia de bar e o outro 1/2" indo para o banheiro como antes.

A questão é, ao fazer o cálculo, estou olhando apenas para as WFUs da linha de 1/2 "que estão indo para o banheiro, ou eu tenho que levar em consideração a linha que está indo para a cozinha? também?

   main =========T------------T---------- Bar Sink
                 |            |
              kitchen       half bath

        = -> 3/4"
    - & | -> 1/2" CPVC SDR11
        T -> tee intersection 
    
por 2 Left Thumbs 08.11.2016 / 15:23

1 resposta

No 3/4 "principal você olha para tudo além disso (ou seja, tudo, para esta pergunta.)

Em todo lugar você olha para tudo além disso - então, quando você passa o Tee para a cozinha, o lado de 1/2 "que alimenta a cozinha é procurado pelos utensílios da cozinha, e o lado de 1/2" alimenta a metade. pia de banho e bar é olhado para esses dispositivos.

    
02.04.2017 / 23:33