viagens de saída protegidas pelo GFCE, a tomada GFCI não

1

Eu recentemente me mudei para esta casa. Eu tenho uma tomada protegida pela GFCI em uma ilha na cozinha (à direita da foto): ela é protegida por uma tomada GFCI na parede (à esquerda da estufa na foto). Quando eu conecto meu aspirador de pó na tomada da ilha e começo o vácuo, a tomada dispara dentro de um segundo e eu tenho que ir apertar o botão de reset na tomada na parede. Liguei o mesmo aspirador de pó na tomada da parede e consegui executá-lo por 15 segundos ou mais sem problemas (não tentei executá-lo por mais tempo).

O que posso fazer para diagnosticar onde está o problema? Posso consertar sozinho (eu posso fazer coisas diretas como desligar o circuito e trocar a tomada, combinando com a fiação existente) ou preciso ligar para um eletricista? É uma questão de segurança se eu optar por não consertar nada e colocar tampas de saída na saída da ilha para que ele não seja usado?

    
por drewbenn 11.09.2018 / 07:37

2 respostas

Em primeiro lugar, tenha em mente que, enquanto o GFCI estiver tropeçando, estará fazendo o trabalho e mantendo-o seguro. Seja qual for o perigo existente, se houver algum, ele é mitigado, desde que o GFCI desarme. Se o GFCI estiver defeituoso e estiver tropeçando quando não deveria, é um incômodo, mas não um perigo.

Dito isto, antes de prosseguir, confirmo que os resultados obtidos são consistentes e repetíveis. Parece que você acabou de testar duas vezes com o vácuo, uma vez na ilha, uma vez na recepção do GFCI. Eu repetia os testes várias vezes.

Eu também conecto um cabo de extensão no GFCI, e o vácuo no cabo de extensão, e vejo o que acontece.

Eu também testaria com algo diferente do vácuo - uma torradeira ou algo com uma carga significativa, mas não um motor.

Supondo que os resultados sejam consistentes, considere duas possibilidades:

  1. Há uma falha de aterramento na fiação do receptáculo da ilha que está causando o desarme do GFCI quando você usa o vácuo no receptáculo da ilha.

  2. O GFCI está com defeito; a falha não afeta as cargas conectadas, mas afeta as cargas posteriores nos terminais do lado da linha.

Número 1. não será surpreendente; Colocar fios em uma ilha pode ser um pouco complicado. Não é como colocar uma caixa em uma parede oca. Alguém pode ter abusado da fiação, ou pode ter falhado em protegê-la de uma gaveta da ilha, ou qualquer outra coisa.

Dos dois, 2. é muito mais fácil de testar; basta substituir o GFCI por um novo receptáculo GFCI de boa qualidade. Use uma boa marca, um dos melhores modelos - pode ser rotulado de "comercial" ou "pesado" ou "industrial" ou qualquer outra coisa. Compre algo diferente de Leviton. Teste-o com o botão de teste e um testador de receptáculo com um botão de teste GFCI.

Substitua o receptáculo, repita os testes e veja se o recep foi o problema. Se não - o problema não mudou - você tem que concluir que há alguma falha na fiação entre o GFCI e o receptáculo da ilha.

Se for esse o caso, a primeira coisa a ser tentada - a longo prazo, mas aceite - substitua o receptáculo de ilha por um receptáculo padrão, use novamente um receptáculo de alta qualidade e certifique-se de que todas as conexões sejam sólidas. Teste.

Ainda não é bom? Nesse ponto, as opções restantes ficam um pouco mais difíceis.

O teste da fiação com um testador de resistência de isolamento (megger) pode confirmar que há uma falha de fiação, mas o megger pode perder a falha.

Substituir a fiação pode ser um pouco trabalhoso, pode ser muito.

Tirar a fiação de serviço pode ser simples. Se você abrir a caixa GFCI e descobrir que há um cabo que alimenta a ilha e nada mais, você pode rotular esse fio, tampá-lo em ambas as extremidades e em branco fora do receptáculo de ilha. O único problema pode ser quando você vende a casa, o próximo inspetor home pode notar que o código requerido na ilha está faltando.

    
11.09.2018 / 14:17

Se o GFCI desarmar com qualquer item elétrico (> 1 Watt @ 120V e 8mA GFCI) que esteja conectado à tomada da ilha e ligado, o fio terra de proteção (PE) pode ser trocado pelo fio neutro em algum lugar do cabo que conecta a saída do fogão com a tomada da ilha. Esta é a razão mais provável para este problema, já que quase todos os aspiradores de pó têm uma caixa isolada, ou seja, têm apenas dois contatos de metal no plugue - e nenhum PE. Supõe-se que o aspirador de pó não tenha sido usado (ou se pretenda) para fluidos e que o local próximo à ilha não tenha sido inundado e que a umidade do ar seja baixa e que a condição próxima à saída do fogão seja semelhante.

    
11.09.2018 / 10:31