Meu Goodman a / c motor falha devido a alta tensão

0

Eu tenho uma nova unidade goodman. O motor continuou parando depois de algumas horas e o técnico substituiu o motor. Ele ainda tinha problemas mesmo .. Disseram-me que a tensão que entra na unidade é muito alta .. A tensão foi em torno de 246-249v. A própria unidade diz que suporta um alcance máximo de 253 volts. no entanto, o motor da unidade suporta apenas 230 volts .. O cara de hvac desapareceu por 2 dias e não está funcionando. Ele sugeriu que eu usasse um transformador de redução. Essa é a única maneira de sair disso? O goodman não deveria estar fornecendo um motor capaz que funcione na faixa máxima suportada pela unidade?

    
por Prags 17.09.2015 / 13:06

3 respostas

obrigado por todas as respostas ... finalmente resolvi o problema. Foi devido a fiação incorreta .. Explicação do cara que consertou isso .. Em vez de ligar 220 v para o ventilador, eles conectaram uma extremidade da quente através do capacitor .. Por isso, foi capaz de executar apenas por algum tempo até que o drenos capacitor .. Uma vez que atinge 120 v não é capaz de manter-se e o ventilador pára .. Eu posso tentar obter mais detalhes, se necessário ..

    
23.11.2015 / 00:05

Quando a placa de identificação de um motor diz 230v, na verdade significa 230v + - 10%. Portanto, a tensão máxima absoluta desse motor é 253V (10% acima do nominal). Isso pressupõe que o motor também seja projetado para a mesma potência de freqüência que você possui. Por exemplo, nos EUA, a frequência de energia é de 60 Hz e o motor também precisa ter uma classificação de 60 Hz nessa aplicação.

Eu não posso dizer pela sua pergunta qual motor no sistema a / c que você está se referindo. As possíveis causas do seu problema variam muito dependendo se você está tendo problemas com o soprador, compressor ou ventilador do condensador.

    
17.09.2015 / 17:18

Peça a um eletricista para instalar um Transformador Step-Down Buck Boost.

Eles geralmente se parecem com:

Um diagrama de fiação comum será parecido com:

Certifique-se de que o transformador tenha uma taxa de amperagem que seja igual ou superior à sua unidade HVAC / R. O eletricista que está fazendo a instalação terá o conhecimento necessário para instalar o apropriado da maneira correta.

Chris está correto, que os motores de indução (como ventilador / ventilador) têm um " range "de + ou - 10%, e se você está fornecendo tensão dentro desse intervalo, você não deve ter problemas. No entanto, você está fornecendo uma faixa bastante alta para começar e não deixa muito espaço para as flutuações de voltagem ao longo do dia.

É também por isso que é comum que um aquecedor de água tenha um transformador de reforço, para ajudar nas flutuações de tensão para segurança e confiabilidade.

Existem dois principais subprodutos da eletricidade: calor e magnetismo. Quanto mais tempo algo corre, mais quente fica. Quanto mais quente fica, mais resistência no circuito. Quanto mais resistência no circuito, menor a corrente e maior a tensão. É um ciclo vicioso .

Eu também perguntaria ao Eletricista qual é a sua fonte de energia da empresa de serviços públicos. Se a sua voltagem estiver maior que 220VAC na maioria dos países e maior que 240VAC em outros países, então algo pode estar errado e pode começar a afetar outros equipamentos dentro de sua casa.     
22.10.2015 / 15:24