Acabamos de encontrar um produto limpo na loja de ferragens local, mas me pergunto se eles estão prontos para usar e usar códigos. Eles são uma porca de arame que permite que você simplesmente empurre os fios, em vez de torcer uma porca de fio tradicional.
Eles custam um pouco mais, e você tem que manter uma variedade maior de conectores à mão, já que eles variam de acordo com o número de fios que podem ser conectados.
eles aceitam fios trançados 12-22 AWG sólidos e 12-22 AWG, e são classificados em 600 VAC. Eles vêm em uma variedade de tamanhos de 2-8 'portas', então eles devem estar à altura de qualquer trabalho.
Alguém já usou isso e é compatível com código nos Estados Unidos? Existe algum perigo de os fios escorregarem ao longo do tempo?
electricalbasics.com
Encontrou algumas informações sobre padrões:
(Indústrias Ideal IN-SURE (TM) CONECTORES EMPURRAR)
UL 486C, UL 467 GROUNDING
CSA
C22.2 #188
IEC 998-2-2
CE
CERTIFIED
RoHS COMPLIANT
UL
94V-2 FLAME RATING
US PATENT
7,507,106
US & FOREIGN PATENTS
PENDING
UPDATE:
Eu finalmente pus minhas mãos em algumas dessas coisas, e eu vou te dizer uma coisa. Se você puder puxar os fios para fora através dos meios normais, uma vez que eles estejam trancados, você merece algum tipo de prêmio. Eu encontrei uma maneira de puxar os fios para fora, mas duvido que eles vejam movimentos suficientes enquanto estiverem em uso para permitir que os fios escapem. Se você girar os fios para trás e para a frente enquanto puxa, eles eventualmente sairão do caminho (essa é a maneira oficial de remover os fios de acordo com um porta-voz IDEAL ). Fazer isso mastiga muito bem o fio, deixando um monte de cortes ao longo do fio.
Eles dizem para não reutilizá-los, e eu posso ver o porquê. Remover o fio pode deixar fendas bastante profundas no fio. Se você precisar removê-los, provavelmente terá que recortar o fio de volta e redistribuí-lo. No entanto, mesmo depois de torturá-los (incluindo desmontá-los), eles ainda seguravam o fio quando foi reinserido.
Assim, enquanto a sua cablagem não estiver sujeita a torções e trações constantes, não deverá ter problemas com os cabos a puxar para fora destas coisas.
UPDATE:
Acho que finalmente encontrei a seção relevante no código que se aplicaria a esses dispositivos.
National Electrical Code 2014
Article 110 - Requirements for Electrical Installations
I. General
110.14 Electrical Connections.
(B) Splices. Conductors shall be spliced or joined with splicing devices identified for the use
or by brazing, welding,
or soldering with a fusible metal or alloy. Soldered splices shall
first be spliced or joined so as to be mechanically and electrically
secure without solder and then be soldered. All splices and joints
and the free ends of conductors shall be covered with an insulation
equivalent to that of the conductors or with an identified insulating device.
Wire connectors or splicing means
installed on conductors for direct burial shall be listed for such
use.
Eu diria que esses dispositivos se encaixam em ambos os critérios. Eles são identificados para o uso e fornecem isolamento equivalente aos condutores.