É normal que o ar vaze de onde a mangueira de drenagem se conecta à unidade A / C central?

3

Estou tentando determinar se tenho um vazamento em torno da minha unidade central de CA. Basicamente, quando a unidade está ligada, sinto o ar frio soprando do lado de fora do "forno pleno", como acredito que seja chamado.

Se você olhar para esta foto, acho que o ar está vindo de onde a mangueira de drenagem se conecta à unidade.

Então, minhas perguntas são:

1) Is this normal for air to be blowing out here

2) If not, is there a way I can seal it better?
    
por JavaKungFu 06.07.2012 / 21:01

1 resposta

Essa foto é meio obscura, mas certamente me parece que o dreno (e talvez todo o a / c) foi adicionado como um retrofit de um forno - o buraco é desigual para mim - desleixado. Eu tenho algo semelhante, na verdade.

Em resposta:

1) Não, não é normal - é um desperdício. Permutadores de ar que são construídos para fazer ambos os trabalhos não têm esse tipo de lacunas.

2) Sim - corte um pedaço de plástico para caber sobre o buraco, tanto quanto possível. Selar no lugar usando fita de METAL (não fita adesiva), fechando todas as lacunas restantes.

    
06.07.2012 / 21:20