Aqui está um link para calculadora de queda de tensão do fio sul sua queda de tensão deve ser menor que 3%. Eu entrei 240v 160 'e carga de 80 ampères desde que você não deu um valor. A calculadora forneceu o cobre nº 3. Você gostaria de usar o cabo UF para o enterro direto. Se você está colocando no conduto você gostaria de usar o THWN. A conduta do PVC da programação 80 precisaria ser 1-1 / 4 "para 3 fios ou 1-1 / 2 para 4 fios. Em seu sub-painel, o terra e o neutro precisam ser isolados muitas vezes, eles são amarrados juntos na fábrica com um grande fio de cobre conectando os dois barramentos aterrados. Além disso, você deve enterrar isso no mínimo 18 ".