Por que estou vendo tensão no fio neutro da minha fonte de alimentação trifásica?

2

Eu não sou engenheiro elétrico, então só posso explicar \ entender em linguagem leiga. Estou enfrentando um problema persistente em minha casa. Eu tenho 3 fase e um neutro até a minha placa elétrica principal através da qual cada fase é distribuída para diferentes partes da minha casa, se eu dividir minha casa em três partes, fase distinta está indo para cada parte. Às vezes meu fio neutro mostra voltagem total a partir da fase, devido a que eu perdi um número de eletrodomésticos. Eu também tenho uma conexão de terra. Chamado de um número de caras elétricos, ninguém foi capaz de corrigi-lo. Eu preciso de ajuda. Aprecie qualquer ajuda ou sugestão.

    
por Bhupendra Chaudhary 25.09.2013 / 10:32

6 respostas

Potência Trifásica

Em sistemas trifásicos, existem três linhas "quentes" (L1, L2, L3). Muitas vezes, haverá também um neutro (N) e um solo (G). O neutro e o solo devem ser ligados em sua entrada de serviço). As três linhas estão todas a 120 graus umas das outras. As cargas podem ser anexadas em uma configuração em triângulo ou delta. Em aplicações residenciais, muitas vezes apenas duas das três fases são fornecidas (e casas diferentes receberão diferentes pares de fases para equilibrá-las).

Delta

Em uma configuração delta, as cargas são anexadas entre as fases (e um neutro não é necessário). Esta configuração é comum para motores grandes e em ambientes industriais. Em algumas configurações delta, um terminal no secundário do transformador é aterrado e fornece um neutro. O terminal de terra seria uma das três linhas ou uma derivação central na bobina entre duas linhas (criando uma configuração delta de perna alta, já que uma das linhas tem um potencial muito mais alto (em relação ao solo) do que as outras duas linhas. ).

Wye

Em uma configuração em estrela, as cargas são conectadas entre uma linha e o neutro. Com base na pergunta, acredito que esta é a configuração que está sendo usada. A empresa de energia fornece as três fases e um neutro, e o cliente fornece o terreno. Normalmente, o neutro é conectado ao solo (que é ligado a hastes de metal na terra, tubulações de água, etc ...). Se a carga estiver adequadamente balanceada (significando que existem correntes iguais fluindo em cada fase), as correntes de neutro serão canceladas como zero e o neutro não será usado.

No entanto, é raro que as três linhas sejam exatamente balanceadas, de modo que haja uma corrente de neutro fluindo com base nas diferenças de correntes nas três fases.

A causa raiz

Minha hipótese é que o neutro no prédio não está conectado adequadamente ao transformador da empresa de energia. Sem uma boa conexão neutra, a tensão do neutro não é mantida no potencial da terra (a conexão do terra geralmente tem resistência de 1-20 ohms à terra). A tensão do neutro será direcionada para qualquer linha que seja a mais carregada (pois forma um divisor de tensão). Por exemplo, se L1 tiver uma carga grande e L2 / L3 estiverem levemente carregados, a tensão do neutro será puxada na direção de L1, fazendo com que as tensões L2-N e L3-N se tornem muito maiores que sua tensão nominal.

Assim, a correção seria reparar a conexão neutra entre o painel do disjuntor do edifício e o transformador da empresa de energia. Isso pode ser uma conexão ruim do neutro no painel do disjuntor ou de um transformador com falha. Reparar isso pode ser perigoso, porque o problema pode estar em uma seção do cabo que não pode ser facilmente desligada (se a quebra for antes do disjuntor principal do edifício). Trabalhar com a empresa de energia para desligar seu serviço ou verificar seu transformador provavelmente será necessário.

Sistemas de fase dividida

Este problema tem um análogo no sistema split-phase que é comum nos Estados Unidos, e há questões relacionadas neste site:

02.10.2013 / 03:19

Se você está testando a corrente, as linhas quente e neutra mostrarão a mesma coisa, já que ambas fazem parte do mesmo loop.

A hipótese de

My guess é que você está compartilhando uma linha neutra entre as fases e que provavelmente não será capaz de detectar com um medidor regular. Cada linha quente dos disjuntores individuais (conjunto de disjuntores para pólos duplos / pares / etc) precisa ter sua própria linha neutra; cada circuito de ramificação realmente, mas tentando explicá-lo em vez de lançar termos elétricos, é assim que você garante que cada linha neutra esteja devidamente isolada. Todos os neutros devem se unir em um barramento / barra de aterramento no disjuntor e devem ser os mesmos ou unidos ao barramento / barra de aterramento para as linhas de terra e todos devem ser corretamente conduzidos para uma linha externa ou subterrânea.

    
01.10.2013 / 22:13

Não sei como sua instalação foi feita, mas como você tem 3 fases diferentes distribuídas pela casa e tem tensão no neutro, o que faz sentido para mim é usar o mesmo neutro para diferentes fases . Eu vou ilustrar isso:

Se você tiver as mesmas resistências equivalentes (ou a mesma quantidade de consumo de energia) sendo usadas através dos 3 setores da casa, o neutro será igual ao solo (muito próximo).

Se você não tem nada conectado, o neutro deve estar no ponto flutuante (próximo ao cero)

Se as resistências da casa (ou consumo de energia) não forem as mesmas em um dado momento, as tensões serão adicionadas como uma tensão AC na linha neutra. Resultando em baixa voltagem em um setor da casa e sobretensão no outro. Normalmente você tem sobretensão nos setores de menor consumo de energia (TVs, PCs) e menor tensão em setores de maior consumo de energia (caldeiras, etc).

O que você precisa fazer (ou eu faria) é tornar as linhas neutras para cada fase independentes, usando hastes de aterramento.

ps: não sou especialista.

    
02.03.2016 / 05:57

Simples, se houver quebra no neutro, você poderá encontrar voltagem que pode ser fatal para os equipamentos e aparelhos

    
15.03.2015 / 15:27

Se você tiver uma configuração de estrela (sistema de 4 fios) entrando na casa, o quarto fio é o neutro ou retorno (não tem nada a ver com terra!). Se os aparelhos estão consumindo energia de apenas uma fase, a mesma corrente que aparece durante a fase quente mostrará no neutro (retorno) e zero amperes devem ser registrados nas outras fases. Sem conhecer as circunstâncias mais específicas do sistema de distribuição da companhia de eletricidade envolvido aqui, o balanceamento de fase não deve ser sua preocupação, pois sua carga total em uma fase é zero nas outras provavelmente representa menos de cem mil da capacidade de enrolamento da companhia de energia. gerador, portanto, muito pouca chance de vibração adicional. Em uma configuração em estrela, todos os 4 fios são provenientes do transformador da companhia de energia elétrica, onde os pontos de três fases são necessários para cargas trifásicas e quaisquer dois consistindo em uma fase quente e o retorno são necessários para cargas monofásicas. Nos EUA, o neutro precisa ser aterrado no painel para fornecer um retorno para tomadas protegidas GFCI (Ground-Fault Circuit Interruption).

Rodolfo Engenheiro eletricista

    
14.08.2016 / 18:50

Eu acho que se você tem 3 fases e 1 fio neutro, então é completamente natural ter tensão no fio neutro devido a qualquer tipo de desequilíbrio de carga. Então estou me perguntando:
1-Por que você precisa de 3 fases em sua casa (porque isso é usado para fins industriais)?
2-como você vai equilibrar a carga?

Agora, mesmo se você tiver uma conexão de terra muito boa, significa que se uma fase se apagar, então a ferida da terra consumirá uma quantidade enorme de energia por um longo tempo que provavelmente causará danos aos dispositivos ou fusíveis de solda.

p>

* note: por "natural" não quero dizer que não há problema em ter tensão de fase completa no fio neutro, mas quero dizer que é inevitável e pode acontecer se você tiver desequilíbrio de carga.

    
25.09.2013 / 15:29

Tags