Se fosse alimentador, você seria obrigado a usar alumínio de 1 AWG. Desde que você diz que é um serviço lateral, você teria permissão para usar fio suficiente para apenas 83% de 100 amp, ou 2 AWG Al. No entanto, dada a distância envolvida, provavelmente você vai querer atualizar para o alumínio de 1 AWG para evitar muita queda de tensão.
No que diz respeito ao cobre, você pode usá-lo se o dinheiro for No Object, no entanto, normalmente, esse material grande é de alumínio e funciona perfeitamente bem. As garras de fixação serão de alumínio, de modo que mantém os metais iguais.
Você pode espremer isso em conduíte de 2 polegadas se você souber palavrões suficientes! No entanto, como uma pessoa de bricolage, eu preferiria puxá-lo através de conduítes de 3 polegadas.