É seguro e dentro do código (1970 US) conectar permanentemente um cabo de 20 'a um abridor de porta de garagem?

2

Uma nova porta de garagem e abridor será instalada esta semana. O abridor tem um fio curto. A tomada está na parede e não no teto. Isso é típico da minha área para a construção dos anos 70. O instalador disse que instalaria e testaria em um cabo de extensão, mas assim que ele saísse, ele o desconectaria e o resto era problema meu.

Eu gostaria de instalar um cabo mais longo no sistema de abertura da porta da garagem. É assim que o atual está conectado. Isso é seguro?

Como seleciono adequadamente o medidor de cabo? Posso apenas pegar um cabo de extensão de bitola pesada, cortar uma extremidade e ligá-la?

O novo abridor é um LiftMaster. É um dos fabricantes que faz 10 marcas diferentes de abridores.

Eu freqüentemente faço postagens sobre problemas elétricos. Eu tenho fiação de alumínio no início da minha casa, que sempre adiciona custo e complexidade a qualquer projeto elétrico. Neste caso, não acho que isso seja relevante, pois a tomada de parede existente está conectada de forma segura e correta. Eu só preciso sair dessa tomada até o teto e passar para o abridor.

Meu objetivo é ter esse cabo ligado por alguns meses enquanto eu economizo para ter a garagem inteira reconectada. Eu quero mais luzes e mais tomadas em todo o espaço. Estou à procura de uma solução a longo prazo, mas ainda temporária.

    
por Freiheit 20.07.2016 / 18:36

2 respostas

Tanto um cabo de extensão como um cabo de substituição devidamente instalado (possível, construído a partir de um cabo de extensão) são soluções viáveis e temporárias na minha opinião experiente, mas não licenciada. Você não sobrecarregará um cabo de calibre 14 com um abridor típico de 1/3 ou 1/2 hp. (Eu evitaria os cabos de bitola 16 mais leves, mesmo se o seu plugue atual tiver calibre 16 - você está adicionando comprimento.)

Essas soluções provavelmente não atenderão ao código de construção e não terão aprovação da UL. Se fosse minha casa, eu desconsideraria essas coisas na sua situação.

Em ambos os casos, prenda o cabo de forma que não seja danificado. Essa é a principal preocupação com fiação exposta de qualquer tipo.

    
20.07.2016 / 18:59

Por que você não pode instalar um receptáculo adequado perto do abridor? Se você não quer pescar o cabo através da parede / teto, você pode usar o conduíte ao longo da superfície da parede / teto.

A instalação de um cabo de substituição no dispositivo de abertura provavelmente anulará a garantia e a listagem UL do dispositivo de abertura. Usar um cabo dessa maneira também é uma violação do código (de acordo com o Código Elétrico Nacional). Se você ignorar UL e NEC, provavelmente é uma boa ideia proteger o cabo contra danos (especialmente em uma garagem). Então, em vez de puxar um cabo flexível através do conduíte até o abridor, por que não apenas puxar três condutores 14 AWG THHN em vez disso?

    