5 ”a cobertura em torno do poste de aço não é suficiente.
A maioria dos empreiteiros elétricos tem augurs no diâmetro de 12 ", 18", 24 ". Eu iria com o diâmetro de 24 ”por quatro razões: 1) ele te dará 9 1/2” de cobertura (se o poste acabar EXATAMENTE no meio ... duvidoso), 2) a largura de 24 ”ajudará a resistir virando, se estiver ventando como você diz, e 3) o vergalhão precisa ficar a 3 ”da borda externa e isso deixa bastante espaço entre o vergalhão e o poste, e 4) o peso da base de concreto ajudará a virar.
Para profundidade, eu vou 4 'no solo arenoso onde você está localizado. Com 24 ”de diâmetro e 4 de profundidade, isso dá a você cerca de 630 lbs de concreto resistindo à capotagem.
Uma luz e uma barra no topo do poste terão cerca de 8 ”x 12” = 96 sq. / 144 = .66 pés quadrados X 30 'poste = 20 ft. Lbs. (sem contar o poste). O vento é igual a cerca de 25 psf x 20 = 500 lbs.