Pergunta sobre fiação elétrica - Como obter 1300 watts x2 de um disjuntor de 15 ampères dividindo o amp?

4

Estou tentando aumentar a voltagem para 240 V para que eu possa alimentar dois computadores com 1300 watts, cada um em um circuito de 15 amperes.

Energizo quatro circuitos de 15 A na minha loja através de um disjuntor de 60 amperes que mantenho no painel principal. Eu vim para aquele disjuntor de 60 ampères com três fios # 6 (dois hots + neutro) e um terra nº10.

Cada um dos meus PCs é de 1300 watts.

Então, tudo o que preciso fazer é conectar os neutros existentes que já estão no barramento (aqueles neutros que se originam de cada circuito aplicável. No meu caso, os únicos na barra), remova-os da barra, e coloque o neutro em outro disjuntor de 15 polos de 2 polos. Isto está certo? Isso permitirá que eu conecte 2600 watts em um circuito? É tudo o que preciso fazer para adicionar um disjuntor bipolar e mover o neutro para ele?

    
por Norman Dunnagan 10.04.2017 / 20:09

4 respostas

Contrate um eletricista antes de gravar sua loja com todos esses computadores.

Embora eu possa tentar educá-lo, o fato de que existe uma grande quantidade de informações já disponíveis e, no entanto, você claramente não fez nenhuma pesquisa ou simplesmente não entende seu sistema de energia, faz o acima meu conselho sucinto.

Em resumo, o neutro não tem nada a ver com um circuito de 240V (somente) no sistema EUA / Canadá.

Você substitui dois disjuntores de espaço único de 15 A por um disjuntor de dois espaços de 15 A e ambos os pés estão quentes. Você precisa substituir os receptáculos nos circuitos também.

Como alternativa, basta adicionar mais 4 disjuntores de pólo 15A e conectar novos circuitos de 120VCA a eles.

Por favor, contrate um eletricista em vez de seguir em frente com um meio entendimento; ou demore muito tempo para realmente entender antes de tocar em um fio.

    
10.04.2017 / 20:39

As cargas

As fontes de alimentação "1300w" para PCs são, aparentemente, um item especial feito por alguns fabricantes. Essa potência nominal é a potência que pode dar aos componentes do PC; devido à ineficiência, atrai mais da grade.

Um PC que faz computação pesada é chamado de carga contínua . Para aqueles, você deve permitir um extra de 25%. Por exemplo, se a carga for 12 amperes (1440 watts), então, 125% disso é 15A. Agora, 15A é o tamanho comum do circuito encontrado nas casas e os fabricantes de fontes de alimentação sabem que . As fontes de alimentação são projetadas para desenhar 12 amps devido a essa regra.

Os que eu estudei estão trocando fontes de alimentação (necessárias para que eles possam atingir o fator de potência "Gold"), e eles também podem rodar em 240V. Com o dobro da tensão, eles levam metade da corrente ou 6A. Dois desses (12A) irão "maximizar" um circuito de 240V / 15A quando você contabilizar os 125%. Outro tamanho comum é 20A, mas três sobrecarregarão um circuito de 240V / 20A, portanto, não há benefício em chegar a 20A.

As regras geralmente proíbem colocar vários receptáculos em circuitos maiores que 20A. Se você está alimentando um monte de máquinas de um disjuntor de 60A, não.

240V no circuito de 15A

Se você estiver em uma unidade de habitação , eles não permitem circuitos de 240V, a menos que seja absolutamente necessário, ou seja, uma carga está acima de 1440W max para uma carga contínua em um circuito de 120V / 15A). Conforme discutido, essas fontes de alimentação são exatamente assim, portanto não se qualificam. Mas tudo bem, você tem muita energia nesse serviço de fase dividida 60A.

Se você não estiver em uma unidade de habitação, você pode fazer o que você propõe: escolha um circuito, mude cada carga e receptáculo para 240V, marque todos os fios brancos com fita para designá-los como hots e enfie-os em um 2- pólo disjuntor classificado como 15A. Você pode então conectar dois desses PCs no modo 240V. Você deve usar um receptáculo de 240V e obter cabos de 240V para os PCs. Em nenhuma circunstância ligue 240V a um receptáculo comum de 120V, o que criaria uma armadilha para qualquer outra pessoa que tentasse usar o receptáculo!

Esses receptáculos também são feitos em "duplos", como os recipientes duplos normais a que você está acostumado (com as lâminas diferentes, obviamente).

60 amps no fio 6 AWG

Está tudo bem. O fio 6 AWG é bom para 55 A a 60 graus C, mas como eles não fazem disjuntores 55A, você pode ir até o próximo tamanho, 60A.

Tirando o máximo proveito de 60A / 240V com neutro

Você mencionou "4 circuitos", portanto já pode ter feito um pouco disso. Você não pode simplesmente pendurar um monte de tomadas de 120V / 15A em uma divisão de 60A; você precisa ter um sub-painel .

Agora imagine que você terá um subpainel de 8 espaços e o preencherá com oito disjuntores de 15A / 120V e os usará para alimentar oito circuitos de 15A a 120V. Você pode fazer aquilo? Sim, você pode, por causa do seu neutro. Você tem 60A em cada perna dos 240V, então você tem 60A / 120V de um lado e 60A / 120V do outro lado, ambos de uma vez. Vai funcionar bem.

Isso permitirá que você atenda oito PCs. . Isso é mais do que você precisa.

Obtenha um painel com muito espaço extra, como um espaço de 20 ou 30 ou 42. Isso custa um pouco mais, mas eles geralmente oferecem disjuntores gratuitos. E vai ser bom se as suas necessidades mudarem. Seus disjuntores são iguais a sua capacidade apenas porque você planeja carregar tudo em 80% do máximo. No carregamento normal, você pode ter mais de 8 disjuntores.

Claro, o problema com esse tipo de atividade é que a empresa de energia faz a maior parte do dinheiro. No entanto, algumas empresas de energia oferecem planos que dão você poder quase de graça se você jogar o jogo certo ... Isso pode mudar as finanças da mineração.

    
11.04.2017 / 02:16

All I need to do is add a 2 pole breaker and move the neutral to it?

AIUI (eu não sou americano, então posso ter perdido alguma coisa) para fazer isso corretamente, você precisa.

  1. Verifique se todos os equipamentos que você planeja conectar ao circuito são adequados para operação em 240 V.
  2. Desconecte os fios quente e neutro do circuito do disjuntor e barra neutra e conecte-os a um novo disjuntor bipolar. O antigo fio neutro é agora um fio quente.
  3. Altere os receptáculos no circuito para o NEMA 6.
  4. Marque o antigo fio neutro vermelho nas duas extremidades para que as pessoas saibam que é um fio quente.
  5. Se o equipamento usar um interruptor de voltagem, mova-o para a posição de 240 V.
  6. Substitua o plugue ou o cabo de alimentação no equipamento para se conectar aos novos receptáculos. Para aparelhos com cabos de energia IEC, sugiro marcar o dispositivo de alguma forma, para que você saiba rapidamente quais conectores IEC têm 240 V neles.
10.04.2017 / 22:00

Esta provavelmente não é a resposta que você está procurando, mas no interesse de evitar incêndios domésticos:

  1. Por favor, especifique sempre o país em que você está, para que você possa ser avisado apropriadamente sobre códigos de cabeamento locais e restrições legais (e para que seu público saiba se você tem tomadas de 110V ou 230V).

  2. Se você conectar qualquer conjunto de dispositivos não defeituosos de qualquer tipo e um disjuntor estourar, isso significa que você deve consultar um eletricista qualificado, a menos que tenha muito certeza de saber por que isso acontece, o que pode ser feito com segurança e se você tem permissão legal para fazer isso por si mesmo. (Nesse caso, você provavelmente não precisa fazer perguntas aqui). Um disjuntor está lá para parar a fiação nas paredes de sua casa de uma sobrecarga, superaquecimento e incendiar a casa. Se um disjuntor estourar, considere que isso é um incêndio na casa evitado. Você provavelmente precisa de uma atualização de fiação para suportar o que você tentou. Você pode estar sob restrições legais quanto ao que pode fazer por si mesmo.

11.04.2017 / 12:58