O disparo ELCB é de múltiplos circuitos ao mesmo tempo

0

Uma falha neutra de terra em um andar da casa está fazendo com que a ELCB do outro andar desarme. Esses dois RCDs são alimentados pelos dois cabos diferentes que saem do quadro de distribuição principal.

Tentando descobrir os motivos pelos quais a falha não está contida no quadro de distribuição com defeito. Verifique também o aterramento principal.

    
por Abraham 19.01.2017 / 18:00

1 resposta

Sempre que uma falha única atira em dois detectores de falta à terra, a causa é que os circuitos são cruzados.

Ou os neutros foram amarrados em algum lugar; os hots foram amarrados juntos em algum lugar; ou uma carga em particular está ficando quente de um circuito e retornando o neutro ao outro circuito. Isso pode e deve desarmar ambos os detectores de falha de aterramento.

Deve ser completamente OK compartilhar ou cruzar motivos. É claro que uma falta de neutro-terra também causará um disparo do detector de falta à terra.

Entro em mais detalhes em minha resposta aqui . Embora as questões pareçam bastante diferentes, elas são a mesma questão central.

    
19.01.2017 / 21:24