Como faço para solucionar problemas de energia?

11

Acabei de comprar uma casa recentemente renovada e o inspetor da casa disse que todas as tomadas do porão funcionavam.

Bem ... eu conectei vários dispositivos nos plugues e eles não ligam. Se eu usar o meu testador de voltagem, eu posso ver que os plugues estão realmente 'quentes', mas eles não fornecem nenhum suco.

Todos os plugues afetados estão no mesmo disjuntor, assim como as luzes do porão. As luzes não têm problemas para ligar.

Quais são alguns passos que posso dar para descobrir qual é o problema?

Atualização:
Eu abri um dos plugues para ver se havia algo visivelmente errado. Todos os contatos pareciam estar conectados corretamente. Eu troquei o recipiente por um novo que eu tinha comprado e liguei-o no lugar. Eu tentei ligar uma pequena lâmpada de teste no novo receptáculo sem enroscá-lo no lugar e um parafuso no lado quente que não estava totalmente apertado escovou o lado da caixa de metal e causou uma faísca! eep! Eu estou supondo que isso significa que o poder e o chão estão funcionando. Eu desliguei o disjuntor, apertei o receptáculo corretamente e tentei a lâmpada novamente e ainda nada.

Atualização 2:
Eu comprei um testador de receptáculos e todos os receptáculos mostram blank, yellow, yellow , o que parece indicar que eles estão conectados corretamente. Próximo passo vou ligar um voltímetro.

Atualização 3:
Ok, liguei o multímetro e ele só vai para 30 ... para ter certeza de que o multímetro não está funcionando, liguei em minhas tomadas de trabalho e a agulha foi para 120V. Soo, por alguma razão eu só tenho um quarto da voltagem que eu deveria ter, estranho.

Atualização 4: Resolução, então eu cedi e contratei um eletricista. Acontece que a fiação para as tomadas passou por uma luminária. Dentro da luminária, todos os neutros para os plugues estavam ligados uns aos outros, no entanto, eles não estavam ligados ao neutro principal! O eletricista aparafusou uma porca de arame nos dois feixes e baixo e eis que as tomadas de trabalho em todos os lugares. Obrigado pela ajuda a todos!

    
por Biff MaGriff 12.03.2012 / 19:43

4 respostas

Como eu disse nos comentários para o OP e para a resposta de Aaron, há várias falhas de fiação que podem causar um NCVT (testador de voltagem sem contato; geralmente uma coisa que parece uma caneta que apita quando você aponta para fio) para acender, e alguns que até mesmo um testador de plugue pode perder, mas isso impediria que uma carga "real" fosse conectada. A primeira coisa a fazer é obter um testador de saída de 3 lâmpadas (de preferência com teste GFCI). complemente seu NCVT. O testador diagnostica corretamente a maioria dessas coisas:

  • Abrir quente : o fio preto está presente na caixa, mas desconectado do plugue (ou, caso contrário, não está tendo um bom contato). Um NCVT ainda pode acender se o fio estiver perto do painel frontal. No entanto, um testador de plugue diagnostica o problema. A solução é virar o disjuntor da saída, abrir a placa e certificar-se de que todos os fios estejam firmemente conectados aos terminais apropriados na tomada.
  • Neutro aberto : o fio branco está presente, mas não está conectado corretamente à tomada. Novamente, um NCVT acenderá se o hot estiver corretamente conectado (talvez até mesmo se não estiver), mas um testador de plug irá diagnosticar corretamente o problema. A correção é a mesma que para uma quente aberta.
  • Contatos de saída quebrados / gastos / dobrados : Os fios são conectados corretamente, mas os contatos da saída têm baixa ou nenhuma continuidade com as lâminas do plugue. Você pode ouvir um arco (um ruído áspero) ao conectar o testador ou um dispositivo elétrico. Um testador PODE mostrar a fiação correta de relance , mas se você balançar o testador, as luzes irão piscar. Substituir a tomada é a solução aqui.
  • Troca de Terra Neutra e Terra de Alta Resistência : Isso tenderia a afetar a fiação de toda a casa, mas ela também pode ser localizada. O que está acontecendo é que os fios branco e descoberto foram trocados e, além disso, o terra (que normalmente se conecta à barra de ônibus no painel de serviço e tem continuidade total com o neutro) perdeu alguma continuidade de volta ao painel de serviço. . Existem várias situações em que isso pode acontecer, a maioria delas envolvendo a anexação de aterros para o encanamento e, em seguida, a alteração do encanamento ao longo do caminho. Um testador de tomadas pode não diagnosticar isso ; a leitura esperada é um "campo aberto" ou "neutro aberto" (lembre-se que seria principalmente um problema se o neutro e o terra forem trocados), mas se houver alguma continuidade, o testador pode não mostrar um problema.
  • Má Continuidade De Quente Ou Neutro Com Saída : Um ou mais fios estão fazendo contato muito ruim com o terminal de saída. Um testador de plug pode perder esta ; há continuidade suficiente para o testador (que só consome alguns miliamperes para seus LEDs), mas mesmo um rádio-relógio teria problemas com a carga induzida pela fraca continuidade. A solução é religar a tomada com segurança, e se a fiação estiver ligada no plugue, verifique outros fios na caixa (com o disjuntor desligado, é claro). O próximo culpado mais provável é o "feixe" de derivações neutras que normalmente está em um J-Box "upstream"; Certifique-se de que todos os fios estão bem apertados e devidamente presos com uma porca de fio e fita isolante.
13.03.2012 / 01:04

Uma resposta curta se o seu testador de voltagem (sinal sonoro sem contato?) indicar que "hotness" pode indicar que o retorno do neutro está aberto - ele não volta para o painel.

Desligue o disjuntor, abra um receptáculo, solte os lados quente e neutro, deixe-os nus, ligue o disjuntor, e pegue um multímetro e verifique os volts entre o quente e o neutro. Se não for 120 (supondo que você esteja em um local 120), mas o testador sem contato indica hotness, então provavelmente o retorno neutro está aberto.

    
12.03.2012 / 22:08

Eu acabei de pagar US $ 120 para um eletricista para substituir dois receptáculos em minha casa. O circuito da casa para dois quartos ficava intermitentemente perdendo energia. O disjuntor não estava desarmado, mas a reinicialização às vezes funcionava, mas nem sempre. O poder estaria desligado à noite e quando eu decidi ligar para um eletricista na manhã seguinte, o poder estava misteriosamente de volta! Uma vez eu empurrei um pino de um testador de energia em um receptáculo e pude ouvir o desligamento da TV, e perdi energia para todo o circuito. Eu substituí o receptáculo e ainda perdi energia intermitentemente no mesmo circuito durante um período de um ano. Substituir o receptáculo não foi fácil. O fio do receptáculo foi preso em buracos na parte de trás do receptáculo contra parafusos no lado, e o proprietário médio não sabe com que conexões de fio de velocidade são aproximadamente; Eu não fiz. Encontrar apenas um pequeno pino afiado para liberar as conexões de fio de boa velocidade no mesmo receptáculo era uma dor.

Quando o eletricista veio, ele imediatamente checou os seis receptáculos no circuito (incluindo o novo que eu tinha substituído) com um testador de luz de 3 tipos. Luzes seriam exibidas no testador, e ele declarou que é um ou possivelmente dois receptáculos que tinham uma conexão ruim. Ele explicou que as conexões de fio de velocidade na parte de trás dos receptáculos podem se soltar com apenas uma conexão parcial, e podem causar problemas de interrupção - o tipo como o meu, que parecia não ter causa racional. Na verdade, em um dos receptáculos suspeitos, o fio pode ser facilmente puxado para fora das conexões de fio de alta velocidade na parte de trás do receptáculo, o que o eletricista explicou não é o modo como deve funcionar. Eu pensei que eu tinha poder ao testar com alguns dispositivos de energia, mas dado os efeitos de vibração e temperatura, as conexões aparentemente estavam desligadas! Ele não substituiu os receptáculos, mas os reconectou com conexões mais estreitas dos parafusos na lateral de cada receptáculo em comparação com as conexões de fios de velocidade na parte de trás. O eletricista levou apenas 20 minutos para concluir o reparo. É isso, sem problemas de poder mais misteriosos! O eletricista então explicou como as casas construídas na minha faixa etária foram instaladas com a construção de cabos de velocidade mais rápida. Com o tempo, as conexões podem ficar ruins. Ele avisou que todos os receptáculos e interruptores de iluminação devem ser reconectados com as melhores "conexões roscadas", não a fiação de velocidade, e que eu terei mais falhas de energia misteriosas nos anos seguintes. O eletricista aconselhou que eu pudesse fazer isso sozinho, ou ele poderia sair em um horário diferente e fazer toda a casa. Mesmo por US $ 120, apreciei o conselho do eletricista. Ele não poderia ter dito nada e tentou buscar mais reparos no futuro. Eu definitivamente voltarei para a mesma empresa se precisar de mais reparos ou atualizações.

Eu tentei pesquisar na Internet e não encontrei nenhum vídeo de "como fazer" ou outra discussão sobre problemas de fiação de velocidade. Agora estou pesquisando para encontrar o testador indicador de três luzes que o eletricista usou.

    
20.11.2014 / 01:57

Parece-me que os seus plugues podem ser conectados a um dos interruptores de luz, o que significa que quando você liga um interruptor, ele também opera os aparelhos conectados; Algumas pessoas fazem isso quando você não tem uma fonte de luz decente em uma determinada área, elas podem ligar uma lâmpada e usar o interruptor para ligar / desligar ou um rádio ou algo dessa natureza. Testar o interruptor de luz com algo conectado pode responder a alguns dos seus problemas.

    
19.03.2014 / 15:58