Como eu disse nos comentários para o OP e para a resposta de Aaron, há várias falhas de fiação que podem causar um NCVT (testador de voltagem sem contato; geralmente uma coisa que parece uma caneta que apita quando você aponta para fio) para acender, e alguns que até mesmo um testador de plugue pode perder, mas isso impediria que uma carga "real" fosse conectada. A primeira coisa a fazer é obter um testador de saída de 3 lâmpadas (de preferência com teste GFCI). complemente seu NCVT. O testador diagnostica corretamente a maioria dessas coisas:
- Abrir quente : o fio preto está presente na caixa, mas desconectado do plugue (ou, caso contrário, não está tendo um bom contato). Um NCVT ainda pode acender se o fio estiver perto do painel frontal. No entanto, um testador de plugue diagnostica o problema. A solução é virar o disjuntor da saída, abrir a placa e certificar-se de que todos os fios estejam firmemente conectados aos terminais apropriados na tomada.
- Neutro aberto : o fio branco está presente, mas não está conectado corretamente à tomada. Novamente, um NCVT acenderá se o hot estiver corretamente conectado (talvez até mesmo se não estiver), mas um testador de plug irá diagnosticar corretamente o problema. A correção é a mesma que para uma quente aberta.
- Contatos de saída quebrados / gastos / dobrados : Os fios são conectados corretamente, mas os contatos da saída têm baixa ou nenhuma continuidade com as lâminas do plugue. Você pode ouvir um arco (um ruído áspero) ao conectar o testador ou um dispositivo elétrico. Um testador PODE mostrar a fiação correta de relance , mas se você balançar o testador, as luzes irão piscar. Substituir a tomada é a solução aqui.
- Troca de Terra Neutra e Terra de Alta Resistência : Isso tenderia a afetar a fiação de toda a casa, mas ela também pode ser localizada. O que está acontecendo é que os fios branco e descoberto foram trocados e, além disso, o terra (que normalmente se conecta à barra de ônibus no painel de serviço e tem continuidade total com o neutro) perdeu alguma continuidade de volta ao painel de serviço. . Existem várias situações em que isso pode acontecer, a maioria delas envolvendo a anexação de aterros para o encanamento e, em seguida, a alteração do encanamento ao longo do caminho. Um testador de tomadas pode não diagnosticar isso ; a leitura esperada é um "campo aberto" ou "neutro aberto" (lembre-se que seria principalmente um problema se o neutro e o terra forem trocados), mas se houver alguma continuidade, o testador pode não mostrar um problema.
- Má Continuidade De Quente Ou Neutro Com Saída : Um ou mais fios estão fazendo contato muito ruim com o terminal de saída. Um testador de plug pode perder esta ; há continuidade suficiente para o testador (que só consome alguns miliamperes para seus LEDs), mas mesmo um rádio-relógio teria problemas com a carga induzida pela fraca continuidade. A solução é religar a tomada com segurança, e se a fiação estiver ligada no plugue, verifique outros fios na caixa (com o disjuntor desligado, é claro). O próximo culpado mais provável é o "feixe" de derivações neutras que normalmente está em um J-Box "upstream"; Certifique-se de que todos os fios estão bem apertados e devidamente presos com uma porca de fio e fita isolante.